樓主  發表于: 2017-06-05 14:20
圖片:
今天用works2改fxos的程序,能通信就是不能更改,線是剛改過一臺fx3g的沒問題,怎么回事呢?
自學
lzmtxp99
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 493 個
工控威望: 710 點
下載積分: 1873 分
在線時間: 517(小時)
注冊時間: 2010-12-16
最后登錄: 2025-03-28
查看lzmtxp99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-05 14:35
通訊線或者端口程序的問題
5921338
好好學習,天天向上
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 684 個
工控威望: 10448 點
下載積分: 2868 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2008-11-27
最后登錄: 2025-03-30
查看5921338的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-06-05 14:45
線剛在另一臺fx3g上能用啊
自學
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8269 個
工控威望: 10401 點
下載積分: 21151 分
在線時間: 3065(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-03-31
查看guochunyi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-06-07 07:19
山寨的PLC,
編程軟件換低版本軟件就行了。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-06-07 07:48
不能用WORKS2,要用DEVELOPER,不支持高版本的