yyyy1587
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 106 點
下載積分: 535 分
在線時間: 25(小時)
注冊時間: 2017-05-31
最后登錄: 2018-08-10
查看yyyy1587的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-07-27 14:20
溫度傳感器有5個接線端,其中3個是給PT100用的,2個輸出信號(4-20ma),那信號線中要不要竄入外部24v電源?FX2N-8AD模塊中有24+ 、24-兩個接線端子,這是信號線的供電電源還是模塊自身需要的電源?
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2481 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-27 14:34
用外部電源24V
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-07-27 14:51