今天碰到一件事情,一直想不清楚。我幫別人的工廠接的線,他們自己用了變壓器,從三相的U相拉出的線,接成220VAC。我自己在另一邊接了個控制柜,也用了變壓器,從W相接根線過來,同樣是220VAC。通電之后正常,也沒什么跳閘之類的。無意中檢查的時候,發現控制柜類W相和地線之間是有電阻的。但是,我從控制柜的電源斷路器的上端,發現U相和地線是有電阻的。我師傅說,沒問題。我一直想不明白。為什么會有電阻。為什么不會跳閘。
xc40506558
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1782 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2017-07-09
最后登錄: 2021-04-08
查看xc40506558的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-08-16 22:25
UVW三相對地線如果沒有電阻,那不就接通短路了,那上游開關就該跳閘了。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-08-17 07:54
電阻多少?

活電量測?斷電量測?
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1000 個
工控威望: 2678 點
下載積分: 22415 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-10-12
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-08-17 08:10
    
工控人加油
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 576(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-10-22
查看sanlihu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-08-17 10:49
電阻是個比較大的值
吉圓電氣 QQ751673698
tathui
機械工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1423 個
工控威望: 11212 點
下載積分: 9891 分
在線時間: 623(小時)
注冊時間: 2016-04-28
最后登錄: 2024-10-22
查看tathui的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-08-17 11:54
UVW
還是RST
或者L1L2L3
隔行如隔山
靜夜思飄
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 233 點
下載積分: 2500 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2017-03-09
最后登錄: 2022-06-28
查看靜夜思飄的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-08-17 12:37
暈,俺一直以為是A、B、C三相。N零線、PE接地線。這次長知識了。
不管三相四線TN-C還是三相五線TN-S,零線和地線理論狀態下是導通的,只是四線制是箱內并接而五線制是總電源處并接而已。相線和零線間只要有負載就有電阻,電阻的大小和并接的負載大小有關。既然零線和相線間肯定有電阻,那么地線也肯定和相線有電阻。這沒什么疑問。
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 4379 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2024-08-05
查看qq317438652的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-08-17 17:11
舉個簡單的例子:就像家里的燈泡一樣,正常情況下接零線和火線,如果接了地線和火線,沒有漏電保護器的情況下一樣的可以工作。
菜鳥的工控人生
電氣加油
做個鐵頭娃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 473 點
下載積分: 965 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2017-05-24
最后登錄: 2024-08-08
查看電氣加油的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-08-17 20:22
可能我沒說清楚?刂朴袀總斷路器控制電源,把萬用表調到蜂鳴項。正常情況下應該是三相與零與地直接都不會短接,也就是說萬用表不會蜂鳴。但是我碰到的情況是總斷路器的U相與零相短接,T相與零線也短接。這種其實很危險的。用電阻檔量了一下發現電阻只有零點幾。一直想不通。。。。
qq317438652
工控小學生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 191 個
工控威望: 4379 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 336(小時)
注冊時間: 2015-10-07
最后登錄: 2024-08-05
查看qq317438652的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-08-17 21:20
引用
引用第9樓電氣加油于2017-08-17 20:22發表的  :
可能我沒說清楚。控制有個總斷路器控制電源,把萬用表調到蜂鳴項。正常情況下應該是三相與零與地直接都不會短接,也就是說萬用表不會蜂鳴。但是我碰到的情況是總斷路器的U相與零相短接,T相與零線也短接。這種其實很危險的。用電阻檔量了一下發現電阻只有零點幾。一直想不通。!。。



這是變壓器的次級的星型接法,看一下三相變壓器的原理就知道了。。。
菜鳥的工控人生
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 40 分
在線時間: 3477(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-10-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-08-17 21:29
多看看,多想想就明白了,強電比弱電簡單多了。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11335 個
工控威望: 18492 點
下載積分: 11965 分
在線時間: 2684(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-10-23
查看往事如風的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-08-17 21:34
樓主你把斷路器內部的電子電路測量進去了