樓主  發表于: 2017-09-13 11:26
CCLINK一個主站,一個從站,主站和從站通訊的輔助繼電器M是哪些
ezio2016
工控小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 305 點
下載積分: 945 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2016-08-05
最后登錄: 2024-12-21
查看ezio2016的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-13 11:37
M繼電器是自己分配的,用MOV、TO或者FROM指令對主從站的緩存地址進行讀寫
本帖最近評分記錄:
  • 工控威望:+5(ymmfa) 熱心助人!
    李大爺
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 58 個
    工控威望: 155 點
    下載積分: 494 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2016-04-12
    最后登錄: 2024-12-20
    查看李大爺?主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2017-09-13 16:39
    和N:N通信中用的輔助繼電器不一樣吧
    tingfenghu
    級別: 工控俠客

    精華主題: 0
    發帖數量: 2846 個
    工控威望: 3618 點
    下載積分: 3519 分
    在線時間: 3810(小時)
    注冊時間: 2007-11-04
    最后登錄: 2024-12-22
    查看tingfenghu的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2017-09-13 19:00
    FX2N系列需要用form ,to讀寫,F(xiàn)X3U,Q系列,大部分直接設置參數就可以.
    按照參數分配的地址讀寫就可以.
    二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
    http://shop58129605.taobao.com/
    gdlghys
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 125 個
    工控威望: 638 點
    下載積分: 13616 分
    在線時間: 108(小時)
    注冊時間: 2016-12-04
    最后登錄: 2024-12-21
    查看gdlghys的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2017-09-13 21:24
    學習了
    李大爺
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 58 個
    工控威望: 155 點
    下載積分: 494 分
    在線時間: 95(小時)
    注冊時間: 2016-04-12
    最后登錄: 2024-12-20
    查看李大爺?主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2017-09-14 11:15
    比如說我要用主站的m0~m7控制從站的y0~y7,從站的m0~m7控制主站的y0~y7,將主站的D0~D7傳到從站的D100~D107,將從站的D0~D7傳到主站的D100~D107,要怎么編寫程序,有沒有大俠知道
    zhangqi_1234
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 342 個
    工控威望: 493 點
    下載積分: 4015 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2013-03-22
    最后登錄: 2024-12-07
    查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2017-09-14 11:56
    這要看你是用fX系列的,還是Q系列的。FX2N、FX3G系列要用FROM和TO指令傳送 數據,F(xiàn)X3U系列可用MOV、FROM和TO指令傳送數據。Q系列是自動刷新數據。由于涉及的內容較多,可查閱相關手冊。
    fzy2279
    是金子總會發光的,早晚輪到你。
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 92 個
    工控威望: 194 點
    下載積分: 760 分
    在線時間: 72(小時)
    注冊時間: 2010-08-18
    最后登錄: 2017-12-20
    查看fzy2279的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2017-09-27 13:30
    可以去三菱官網看看CCLINK的說明書你就全明白了,