• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
李天明
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 140 點
下載積分: 339 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2016-12-11
最后登錄: 2024-11-06
查看李天明的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-09-27 13:34
中國機器到墨西哥安裝,墨西哥電壓為110v, 我們的電柜用電為220v,如何把110v變?20v呢?或。。。。。。希望各位大神幫助一下
jeffwang2011
千里獨行客
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1068 個
工控威望: 6061 點
下載積分: 2034 分
在線時間: 988(小時)
注冊時間: 2015-02-28
最后登錄: 2021-11-02
查看jeffwang2011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-09-27 13:41
多大功率的?220V變110V變壓器反過來接就是升壓變壓器了。

只是功率要足夠才行,而且變壓器會消耗掉一部分功率,就是費電。。。
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 554 個
工控威望: 776 點
下載積分: 1304 分
在線時間: 285(小時)
注冊時間: 2014-12-11
最后登錄: 2024-12-20
查看蒲城風信子的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-09-27 14:10
買個升壓變壓器就行了
zhtokokk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-09-27 14:40
             配個容量足夠的升壓變壓器就行了.

             你們公司好怪。      
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2277 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 2481 分
在線時間: 3488(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-12-23
查看cjm1234的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-09-27 15:43
買個3相220V變110V變壓器,跟據配電功率買變壓器
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看1992sd的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-09-27 20:51
測相與相之間的電壓,是220的話,可以直接用。注意隔離。
浙北自動
浙北自動
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 241 點
下載積分: 603 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2011-01-03
最后登錄: 2024-02-29
查看浙北自動的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-09-28 07:12
中國就怎么點本事,日本到中國來的電氣,一只鈕子開關就可以:110V/220V轉換。
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1350 個
工控威望: 1606 點
下載積分: 67986 分
在線時間: 219(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2024-11-13
查看secgo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-10-06 09:29
設計之初不就應該問清楚的么?真是醉了
laoweimin
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看laoweimin的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-10-10 11:22
變壓器就想了啊,日本200V的不也轉過來的嗎
yha_4611
QQ: 2490453455私信聊天
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 532 個
工控威望: 672 點
下載積分: 1874 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2011-11-19
最后登錄: 2024-12-23
查看yha_4611的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-10-10 13:03
用380V變吧
QQ: 2490453455
leadchina111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 241 點
下載積分: 881 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2016-03-24
最后登錄: 2024-03-18
查看leadchina111的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2017-10-12 10:31
這個在設備技術協議里面肯定有的吧?你們技術人員不仔細看的嗎,還有墨西哥的電網頻率是60HZ的。。。。
njshenxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 225 點
下載積分: 115531 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2017-02-26
最后登錄: 2024-12-23
查看njshenxian的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2017-10-15 15:29
設備選型的時候發生重大誤會。呵呵。
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go