ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
![]() ![]() |
1,用FX3U-485-BD FX3U-232-BD 做并聯或N:N 2,一臺PLC的輸出點接到另一臺PLC的輸入點上。 樓主留言:謝了算是知道怎么連接了,比什么都不知道強 |
|
---|---|---|
|
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客
![]() ![]() |
管理員 人家不讓帶模塊 可以辦到? ![]() 樓主留言:我不懂,所以這樣問 |
|
---|---|---|
|
zmrs163
級別: 家園?
![]() |
3U有485端口了?3U不能使用RS2?這帖子里的回答看得我云里霧里 [ 此帖被zmrs163在2017-10-25 12:57重新編輯 ] |
---|---|
|
pybsgaip
級別: 工控俠客
![]() |
FX3U 應該不行 FX3G應該可以 因?nbsp; FX3G 可以用RS2通信指令 用422口 RS2 D0 K10 D100 K10 K0 用K0 通道0 然后兩邊寫 一個寫接收一個寫發送 通信速率 停止位一樣 應該沒有 問題 |
---|---|
|
zhangqi_1234
級別: 略有小成
![]() |
現在出售的FX3U系列PLC,除了一個用于下載程序的RS422端口外,還自帶一個RS485端口。使用RS-485通信有兩種(工業中都是用485通信,幾乎不用RS232): 1、N:N鏈接網絡,編程簡單,但只能用于PLC之間的通信。 2、MODBUS通信,可以接其它遠程MODBUS通信模塊、傳感器和驅動裝置,編程復雜。 [ 此帖被zhangqi_1234在2017-10-24 22:32重新編輯 ] |
---|---|
|
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成
![]() ![]() |
編程口RS422,用串口服務器,直接轉成以太網,用套接字指令,可以跟以太網的設備通訊 |
---|---|
|
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
![]() |
三菱的3u嗎,有兩個口嗎,標配的,不是添加的? |
---|---|
|