• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
3169452
莫煩惱,驀直前進!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 154 個
工控威望: 5148 點
下載積分: 7292 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2024-12-04
查看3169452的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2017-10-25 09:01
根據你這個傳感器,可以看出是NPN型。所以com端接24V
凡事先不要斷定結果,只要有心嘗試,不管結果是否如你所愿,生活總會給你驚喜!
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-21
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2017-10-25 09:54
你的傳感器是NPN的   也就是黑線(信號線)是低電平有效

如果你的PLC也是NPN輸出的   那么PLC的com端接+24V    傳感器信號線直接加上輸入口即可

同樣的如果你的PLC是PNP的   com口接0  傳感器就需要轉換下才能接輸入口  

最好是 NPN的PLC配NPN的傳感器   PNP的PLC配PNP的傳感器
Your happiness is everything.
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已離去……
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 471 個
工控威望: 2130 點
下載積分: 29832 分
在線時間: 588(小時)
注冊時間: 2017-04-08
最后登錄: 2023-07-25
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2017-10-25 10:08
NPN型的傳感器信號線輸出0V
ヅ微笑面對每一天,即使生活并不美好ヅ
1992sd
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 350 點
下載積分: 35437 分
在線時間: 596(小時)
注冊時間: 2012-08-23
最后登錄: 2024-12-20
查看1992sd的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2017-10-25 10:36
如果黑線接24V,傳感器有輸出時會將24V接地,短路!如果將黑線接PLC輸入,不管光電傳感器有無輸出,PLC輸入都是0!
vir智能
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 200 點
下載積分: 851 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2017-06-09
最后登錄: 2022-05-15
查看vir智能的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2017-10-25 19:53
看是什么PLC吧,如果是三菱的,從你的圖看應該接0V的
zhtokokk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2017-10-26 08:20
引用
引用樓主浪嗨嗨于2017-10-24 17:09發表的 黑錢接到PLC時是0V還是24V呢 :
請看看這個黑線要接到我PLC的輸入,但我PLC輸入的COM是接24V還是接0V呢



         樓主問:PLC輸入的COM是接24V還是接0V呢

                  圖中是NPN輸出,則PLC輸入的COM應該是接0V
        
wear99
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 99 點
下載積分: 701 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-09-23
最后登錄: 2017-11-01
查看wear99的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2017-10-26 15:15
NPN型輸出線,是0V或懸空;
PNP型輸出線,是24V或懸空;
xc40506558
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 110 點
下載積分: 1782 分
在線時間: 24(小時)
注冊時間: 2017-07-09
最后登錄: 2021-04-08
查看xc40506558的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2017-10-26 22:36
COM端得接24V。黑線要接到PLC的輸入,PLC輸入的公共端就和黑線接一塊了,所以公共端得24v的時候信號來了才能輸入。
njshenxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 225 點
下載積分: 115531 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2017-02-26
最后登錄: 2024-12-23
查看njshenxian的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2017-10-26 22:50
首先,是黑線,不是黑錢。呵呵?催x用什么樣的plc,以及plc的接法。西門子的黑線接plc的輸入端。
zhtokokk
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 522 個
工控威望: 833 點
下載積分: 59900 分
在線時間: 394(小時)
注冊時間: 2015-03-23
最后登錄: 2024-12-17
查看zhtokokk的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2017-10-27 08:02
          標題的說法有問題,看內容再說。
沒啥特長
說句真話,你其實彳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 481 點
下載積分: 13539 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-04-15
最后登錄: 2022-03-07
查看沒啥特長的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2017-10-27 08:23
樓主,黑錢就不要拿出來亂炫了,如果真的沒地方放的話,可以放到XX市XX街天橋下,我去拿了幫你保管     
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go