浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-11-04 16:57
我用CJ2M的CPU上的串口和NB10W觸摸屏通訊,
買了一根九針二頭都是針的串口線,把CJ2M和觸摸屏的串口一連接起來,
設置如下圖,感覺 是沒有問題,可是為什么沒有通訊上?

浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-04 17:57
救命,一一
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
級別: 論壇版主

精華主題: 2 篇
發帖數量: 1847 個
工控威望: 4495 點
下載積分: 7592 分
在線時間: 1349(小時)
注冊時間: 2008-07-03
最后登錄: 2024-12-22
查看hlq_0815的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-11-04 19:08
模式改回“Host Link”
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎樣將壞牌打好。
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
級別: 網絡英雄

精華主題: 9 篇
發帖數量: 3253 個
工控威望: 7919 點
下載積分: 2396 分
在線時間: 12653(小時)
注冊時間: 2012-04-25
最后登錄: 2024-12-22
查看renzhe的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2017-11-04 19:11
參數不一致當然通訊不上
深圳威綸解禁,步科解密,繁易解密 ,西門子200smart 解密, 歐姆龍擴展密碼解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解鎖,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC項目承接電話:136-7025-9756
nxlinux
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 91 點
下載積分: 591 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2016-06-03
最后登錄: 2022-03-12
查看nxlinux的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2017-11-04 19:21
從以下兩點解決:
1.協議格式,直接選用PLC帶的幾個中的一個,因為這屬于無協議通訓,觸摸屏的協議都已經固化在硬件里了,最好不要自定義協議格式;
2.你的通信線很可能有問題的,不知道你是買的專用的不是,如果沒有指定PLC和觸摸屏的品牌和型號,只是買了根DB9pin的線的話那肯定不行,你需要查看各pin腳的定義,改線或者自己做根。
浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2017-11-04 20:47
引用
引用第2樓hlq_0815于2017-11-04 19:08發表的  :
模式改回“Host Link”

我是照著觸摸屏幫助手冊里,PLC設置為RS32C,做的。
浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2017-11-04 20:48
引用
引用第4樓nxlinux于2017-11-04 19:21發表的  :
從以下兩點解決:
1.協議格式,直接選用PLC帶的幾個中的一個,因為這屬于無協議通訓,觸摸屏的協議都已經固化在硬件里了,最好不要自定義協議格式;
2.你的通信線很可能有問題的,不知道你是買的專用的不是,如果沒有指定PLC和觸摸屏的品牌和型號,只是買了根DB9pin的線的話那肯定不行,你需要查看各pin腳的定義,改線或者自己做根。

不是專用的,是市面上買的二頭公的DB9線,
  一般它們的發送和接收口子是對應吧,、
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2049 個
工控威望: 2968 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 1441(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-12-22
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2017-11-04 22:04
看下你的串口接線圖 觸摸屏的發送和PLC的 接受接  觸摸屏的接受和PLC發送接 觸摸屏的地PLC串口的地
剩下的就是參數的問題了
項目、視覺、通訊QQ3515716
浪嗨嗨
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 410 點
下載積分: 531 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2017-04-07
最后登錄: 2019-07-30
查看浪嗨嗨的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2017-11-06 14:07
引用
引用第2樓hlq_0815于2017-11-04 19:08發表的  :
模式改回“Host Link”

設為HOSLINK還是不行
wsqjs
充耳不聞
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 148 個
工控威望: 224 點
下載積分: 1843 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2008-10-26
最后登錄: 2024-09-21
查看wsqjs的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2017-11-10 22:41
1.OMRON的通信線是2 3 9,而一般市場購買的是2 3 5,買2個9針插頭自己焊接就行了PLC-NT  2-3 3-2 9-9.
2.用cx-p看一下CJ2M com口的232參數,默認即可(一般是19200)
3.觸摸屏中菜單設置一下,NT模式1:1或1:N
充耳不聞