• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
小嘿嘿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 356 點
下載積分: 15304 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2012-09-24
最后登錄: 2024-09-11
查看小嘿嘿的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-01-15 08:57
FX3U的PLC已經正常使用了有1年多了最近經常異常斷電,就是PLC在自動狀態使用時經常會出現像plc斷電后又上電了的狀況,但是和plc接同一路電源的觸摸屏并沒有發生斷電的情況。是否是線路的問題,檢查很久了也沒找到原因。也換過一臺新的PlC,但是狀況依舊出現。各位大神,求助。
另外,有一套一樣的設備一直是正常運行的。
gzcjx555
QQ  296686949
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 467 個
工控威望: 3829 點
下載積分: 2791 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2014-02-15
最后登錄: 2024-10-27
查看gzcjx555的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-15 09:07
你PLC220v供電,觸摸屏24v供電,220v瞬間斷電的時候,24v有可能會保持零點幾秒的時間,然后后續供電正常。一般如果是瞬間斷電都是接觸不良造成的,去查找220v供電線路是不是有地方線松動。
聯系電話15071699246,QQ296686949
libin520
雖然沒什么突破和進步,卻還是每天在堅持著。
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 2328 個
工控威望: 2759 點
下載積分: 4368 分
在線時間: 1158(小時)
注冊時間: 2008-10-24
最后登錄: 2024-10-27
查看libin520的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-01-15 12:36
線路的問題。有圖紙會好一些。測量一下電壓的大小。找到,接PLC的輸入電源線。依次找到端子。檢查接觸,然后緊固。也可以檢查與輸入電源的分支等。
需要高品質音樂資源+QQ群:723680148,音質好的音樂讓愛車如音樂海洋。享受美妙音樂帶來的超快感。音樂文件資源來聊即送。
ykykkhor
Best Regards,YK
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 259 個
工控威望: 308 點
下載積分: 138534 分
在線時間: 558(小時)
注冊時間: 2009-07-30
最后登錄: 2024-10-27
查看ykykkhor的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-01-15 13:58
引用
引用樓主小嘿嘿于2018-01-15 08:57發表的 FX3U的PLC最近經常異常斷電,求助。 :
可能原因: FX3U PLC 的 模塊,擴展模塊,以及其它周邊設備使用到其內部電源 (24V 或 5V)已經輕微超標(可用電流表驗證)。
改正方向: 將使用到內部電源 (24V 或 5V) 的模塊或其它設備等線路皆改為外部電源供應。
liusl9
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 99 點
下載積分: 963 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-06-07
最后登錄: 2024-08-22
查看liusl9的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-01-15 14:53
會不會是輸出24V接地或者短路。

我以前用的西門子的有時掉站,查了很久,后來發現是24V電源不夠,加大電源就好了,

我感覺還是和24V有關。
liusl9
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 99 點
下載積分: 963 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-06-07
最后登錄: 2024-08-22
查看liusl9的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-01-15 14:54
還的一個可能就是輸出到繼電器,電磁閥的線圈短路了,
cjm1234
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2279 個
工控威望: 17166 點
下載積分: 240 分
在線時間: 3477(小時)
注冊時間: 2014-01-09
最后登錄: 2024-10-28
查看cjm1234的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-01-15 16:15
現場跟進,用萬用表測量220V電壓和DC24V電壓有沒有波動
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14945 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-10-28
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-01-15 20:52
你線路問題不是PLC問題
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
小嘿嘿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 356 點
下載積分: 15304 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2012-09-24
最后登錄: 2024-09-11
查看小嘿嘿的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-01-15 20:55
感謝大家熱心幫助,找到問題了,有一個氣缸動作的時候卡住了一個電磁閥的24V線路,24V線路破損,導致短路,PLC斷電,PLC斷電后氣缸歸位,線路又正常了。300多個點很難查,感謝大家。
小嘿嘿
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 243 個
工控威望: 356 點
下載積分: 15304 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2012-09-24
最后登錄: 2024-09-11
查看小嘿嘿的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-01-15 20:57
以后還是要合理走線,關鍵是機構就沒有安排合理的有走線位置,唉!
liusl9
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 99 點
下載積分: 963 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-06-07
最后登錄: 2024-08-22
查看liusl9的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-01-16 13:53
不合理你就改到他合理
290164396
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 114 點
下載積分: 3250 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2017-11-16
最后登錄: 2022-11-29
查看290164396的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-01-19 08:39
謝謝分享!
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go