發現距離不夠用,我現在伺服一圈脈沖是10000,絲桿螺紋間距10mm,就是說只能999999的脈沖量只有到999mm的位置,不夠用啊      減少伺服一圈脈沖量的怕精度不夠,有沒有人用過超999999這個值的
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1041 個
工控威望: 1300 點
下載積分: 3309 分
在線時間: 705(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2024-10-02
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-24 13:14
把你的控制器型號發處理,還有馬達的編碼器分辨率。來分析一下。0.002mm的脈沖當量,可以走大約1.6米的長度。實際還要看滑臺的重復定位精度來設脈沖當量。整得太小了。馬達運行速度定位就慢。