lxfeng168
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 158 點
下載積分: 640 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2013-12-09
最后登錄: 2019-04-29
查看lxfeng168的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-04-12 12:43
圖片:
高手們給分析一下,計數器c243是先傳送數據到d12后復位置0嗎
lxfeng168
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 158 點
下載積分: 640 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2013-12-09
最后登錄: 2019-04-29
查看lxfeng168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-12 12:46
s1 和M1接通的條件下,是先傳送數據,再復位嗎,請大神解釋一下
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-10-16
查看724438166的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-04-12 12:47
對,左往右,上到下
樓主留言:
真誠感謝!
坤樂集團
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看坤樂集團的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-04-12 13:27
  
a446871451
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 135 點
下載積分: 633 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2018-03-12
最后登錄: 2020-03-31
查看a446871451的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-04-12 15:45
應該把RST C243的線在M1右邊接下來,不然如果S1在M1的前面通,是先復位再傳
樓主留言:
真誠感謝!
chendaochun
有顆不老的心,認真向大家學習。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 152 點
下載積分: 1928 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2018-04-10
最后登錄: 2023-09-02
查看chendaochun的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-04-24 11:55
同意4樓的說法。
exiagd
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 35 個
工控威望: 138 點
下載積分: 551 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2014-08-14
最后登錄: 2023-02-26
查看exiagd的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-04-24 12:08
先傳后復位
a446871451
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 135 點
下載積分: 633 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2018-03-12
最后登錄: 2020-03-31
查看a446871451的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-04-24 13:14
引用
引用第6樓exiagd于2018-04-24 12:08發表的  :
先傳后復位

如果S1通了之后M1才通的呢,除非是兩個同時通,或者M1先通再S1通的
陳應立
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 123 點
下載積分: 736 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2017-11-13
最后登錄: 2023-04-22
查看陳應立的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-04-24 13:51
先復位后傳!
fengshouhiu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 147 點
下載積分: 2374 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2018-04-08
最后登錄: 2018-10-23
查看fengshouhiu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-04-24 16:14
同意4樓
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3697 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-04-24 17:40
2樓已經說了,先傳輸數據,再復位。
T型節點會執行壓棧動作,把你的梯形圖編譯成指令就會發現:
1,LD S1
2,MPS        壓棧
3, AND M1
4, DMOV C243 D12
5, MPP         出棧
6, RST C243

你用三菱梯形圖編輯,然后編譯后看指令就知道了。
但一般不建議這樣編寫。
白日夢想家
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 38 個
工控威望: 143 點
下載積分: 873 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-04-21
最后登錄: 2018-08-06
查看白日夢想家的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-04-24 17:46
應該是先傳送后復位