jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-05-02 20:11
頭次用西門子,發現模擬輸入的零點偏的比較多,不知道是感應器問題還是需要調零點。西門子S1200需要調零嗎?要怎么調?
yiyang1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 434 點
下載積分: 1146 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2024-10-24
查看yiyang1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-05-03 17:11
程序上修正一下哈
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 201 點
下載積分: 568 分
在線時間: 73(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2024-09-26
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-05-03 21:48
偏太遠了,,27648峰值,零點它偏到8500。。。
后來問了感應器廠家,調整了一下零點