遇上方知有
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 421 個
工控威望: 730 點
下載積分: 3775 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2017-07-16
最后登錄: 2024-10-22
查看遇上方知有的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-06-26 08:33
一般我用的PLC輸入端直接是按鈕開關或著其他信號開關,在PLC輸出端如果是氣缸電磁閥或者水管管路電磁閥,有時候會加中間繼電器,有道時候直接輸出到電磁閥。不知道不接繼電器PLC輸出點是不是容易壞,各位前輩是如何接的呢?哪些是可以不加繼電器并且也不容易損壞PLC的。
路漫漫其修遠兮 吾將上下而求索
shenyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1163 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2018-01-30
最后登錄: 2024-10-16
查看shenyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-26 10:01
看你的負載情況   頻率  電流  容性負載  感性負載       PLC有晶體管型的  有繼電器型的   看情況定
jiayoufumu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 24 個
工控威望: 118 點
下載積分: 717 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2017-07-19
最后登錄: 2019-10-11
查看jiayoufumu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-06-26 10:05
只要輸出口負載不超過該口的的規定值就正常使用唄。每一種品牌PLC都可以的。具體可以參考手冊。還有就是結合你這種負載,可以優先選擇繼電器輸出的。
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發!!電話13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-06-26 14:43
一般我都是加繼電器轉換