步進電機出故障了,三紅兩綠報警,查資料顯示:驅動器內部電壓出錯 , 電源功率太小 。請問下怎么解決。
汪傳福
苦逼的工控人!非標機械設計開發。‰娫13689531809
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 626 個
工控威望: 2514 點
下載積分: 704 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2024-01-13
查看汪傳福的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-09 17:54
查一下你的電源功率是否和馬達相配呀
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-10 08:20
1. 電機是否與驅動器匹配,是不是電機大了而控制器小了;
2. 確認步進控制器的電源電壓是否與控制器匹配。
yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-07-10 11:48
引用
引用第1樓汪傳福于2018-07-09 17:54發表的  :
查一下你的電源功率是否和馬達相配呀

謝謝,昨天晚上換了個開關電源,現在好了。
yanbo1024
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 57 個
工控威望: 252 點
下載積分: 1916 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2017-05-12
最后登錄: 2022-08-13
查看yanbo1024的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-07-10 11:49
引用
引用第2樓michael.guan于2018-07-10 08:20發表的  :
1. 電機是否與驅動器匹配,是不是電機大了而控制器小了;
2. 確認步進控制器的電源電壓是否與控制器匹配。

謝謝,前面一直正常使用,24V電壓也正常有,后面昨天晚上換了個開關電源,現在好了。
zm19870128
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 159 點
下載積分: 14984 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2011-05-02
最后登錄: 2024-12-22
查看zm19870128的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-07-10 14:30
供電電流是否小了?
michael.guan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 196 個
工控威望: 347 點
下載積分: 593 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2018-03-23
最后登錄: 2024-07-21
查看michael.guan的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-07-10 14:41
引用
引用第4樓yanbo1024于2018-07-10 11:49發表的  :

謝謝,前面一直正常使用,24V電壓也正常有,后面昨天晚上換了個開關電源,現在好了。



建議你再確認一下控制器和電機,如果電機是大扭矩電機,控制器是寬電壓型的話,建議你最好用48V電源或者是直接換交流控制器,這樣對控制器、對電機都有好處
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1025 個
工控威望: 1848 點
下載積分: 258 分
在線時間: 1129(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-12-23
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-07-10 16:22
不是電機壞了  是電源壞了  電源帶載不足是開關電源故障的一種   還有就是42系和57系電機用24V電源沒有問題   86系步進電機不建議用24V電源  電壓太低  電機工作轉矩不夠  工作很不穩定   86系步進電機可以交流供電  一般就用環形變壓器  48V—70V就行   某寶可以定做任意電壓環形變壓器  價格也不算貴
Your happiness is everything.