本人現有機會購買PLC與伺服電機配套系統。但因為對此方面比較生疏,且自身也是剛接觸編程,準備在邊學邊試中成長。所以想向各位大神詢問一下,我購買的是否正確。有無常識性錯誤以下為本人準備購買的類型,及一些比較低級的問題,希望各位大神解答。
三菱
三菱PLC:FX3SA-30MT-CM(問題:是否可以控制驅動伺服電機,是否可以同時控制驅動兩臺伺服電機)
臺達伺服電機:ECMA21310ES
臺達伺服驅動器:ASDA21021M(問題:伺服電機與驅動器是否匹配)
以下圖片為選型時的參數圖片,供大神們參考。
leechengyu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 221 點
下載積分: 700 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2015-10-17
最后登錄: 2024-09-22
查看leechengyu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-18 11:11
PLC => 3SA跟3GA價差大嗎?3GA規格比較好
驅動器支援CANopen總線,脈沖控制通常選ASDA21021L 或ASDA21021U
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(mall9002)
    wangnaizhi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1273 個
    工控威望: 1449 點
    下載積分: 5484 分
    在線時間: 896(小時)
    注冊時間: 2015-08-31
    最后登錄: 2024-10-23
    查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-07-18 17:51
    首先 你是準備走總線的還是走脈沖的方式  如果是脈沖的那就別用A2-M的伺服 這個是總線的 貌似三菱3U系列的不是總線的PLC 只支持脈沖 本體支持3軸 集電極開路是100K的脈沖發出能力
    不會再二了
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 36 個
    工控威望: 131 點
    下載積分: 962 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2016-02-27
    最后登錄: 2024-10-18
    查看不會再二了的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-07-19 11:05
    引用
    引用第1樓leechengyu于2018-07-18 11:11發表的  :
    PLC => 3SA跟3GA價差大嗎?3GA規格比較好
    驅動器支援CANopen總線,脈沖控制通常選ASDA21021L 或ASDA21021U

    我剛開始沒注意驅動器最后一個字母的區別。又看了一下,發現最后一個字母是E和F的才是支持脈沖的吧。我的伺服電機就是用來控制打磨電機來回運動的。用脈沖控制好呢,還是總線。然后PLC的話也是不太懂,之前就用過FX3SA- 14MT-CM的。所以在選的時候就優先選擇3SA了。您的建議還是選擇3GA的嗎。(我還是比較小白,望大神不吝賜教)
    不會再二了
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 36 個
    工控威望: 131 點
    下載積分: 962 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2016-02-27
    最后登錄: 2024-10-18
    查看不會再二了的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2018-07-19 11:16
    引用
    引用第2樓wangnaizhi于2018-07-18 17:51發表的  :
    首先 你是準備走總線的還是走脈沖的方式  如果是脈沖的那就別用A2-M的伺服 這個是總線的 貌似三菱3U系列的不是總線的PLC 只支持脈沖 本體支持3軸 集電極開路是100K的脈沖發出能力

    應該是準備走脈沖試的吧。我就寫過步進電機的,然后現在有機會嘗試寫伺服。對于很多東西真的是一片空白。既然您不建議用A2-M的驅動器(您說的是驅動器,而不是伺服吧?)。那我把A2-M換成A2-E或者A2-F可以嗎。然后3SA 可以發出脈沖再以脈沖的形式控制驅動器再控制伺服電機的吧。我的伺服電機就是用來打磨電機來回運動的,要求并不是很高。
    黃曉liang
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 378 個
    工控威望: 529 點
    下載積分: 19347 分
    在線時間: 122(小時)
    注冊時間: 2016-05-26
    最后登錄: 2024-10-12
    查看黃曉liang的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2018-07-19 12:31
    如果是走普通的發脈沖模式,伺服選臺達基本型的就可以了呢,沒有必要選那么高檔的
    wangnaizhi
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1273 個
    工控威望: 1449 點
    下載積分: 5484 分
    在線時間: 896(小時)
    注冊時間: 2015-08-31
    最后登錄: 2024-10-23
    查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2018-07-19 13:29
    引用
    引用第4樓不會再二了于2018-07-19 11:16發表的  :

    一般的臺達的就選B2系列的就可以了 三菱的不長用但是了解一點  直接選3U的吧  至于I/O點數就看你實際的需求了  實在不明白的話 就直接和采購要供應商號碼 打電話問 這個最直接 后面有時間了 就去官網下選型手冊(或者是產品的介紹)
    不會再二了
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 36 個
    工控威望: 131 點
    下載積分: 962 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2016-02-27
    最后登錄: 2024-10-18
    查看不會再二了的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2018-07-19 16:03
    引用
    引用第6樓wangnaizhi于2018-07-19 13:29發表的  :

    一般的臺達的就選B2系列的就可以了 三菱的不長用但是了解一點  直接選3U的吧  至于I/O點數就看你實際的需求了  實在不明白的話 就直接和采購要供應商號碼 打電話問 這個最直接 后面有時間了 就去官網下選型手冊(或者是產品的介紹)

    感謝感謝,準備問賣的人了。
    不會再二了
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 36 個
    工控威望: 131 點
    下載積分: 962 分
    在線時間: 51(小時)
    注冊時間: 2016-02-27
    最后登錄: 2024-10-18
    查看不會再二了的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2018-07-19 16:06
    引用
    引用第5樓黃曉liang于2018-07-19 12:31發表的  :
    如果是走普通的發脈沖模式,伺服選臺達基本型的就可以了呢,沒有必要選那么高檔的

    嗯,感謝感謝。準備用B2系列的了。