這兩個電機不是同時工作的,工作的時候都是一個工作另一個停機,用一個變頻器控制兩臺電機不在同一個時間段工作,要求兩個電機轉速不一樣。跪求!
PLC是三菱fx3u系列
成熟,穩重,貴在堅持。。。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1276 個
工控威望: 6107 點
下載積分: 52058 分
在線時間: 1120(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-09-30
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-02 17:00
RS485通訊如果不會

--->用DA模組吧
樓主留言:
現在只能用RS485通訊,梯形圖不會寫
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(有丶不同)
    ying2015
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 14 個
    工控威望: 81 點
    下載積分: 465 分
    在線時間: 8(小時)
    注冊時間: 2018-08-02
    最后登錄: 2023-07-26
    查看ying2015的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2018-08-02 17:05
    只能幫你頂一下了,我也不會。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(有丶不同)
    libenlong
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 192 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 5042 分
    在線時間: 54(小時)
    注冊時間: 2018-08-03
    最后登錄: 2021-05-04
    查看libenlong的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2018-08-03 10:36
    圖片:
    我控制了10臺變頻器,你可以參考一下,在觸摸屏上設置適合兩臺電機的頻率,電機互鎖控制,自己控制第1臺電機運行用頻率1,低2臺電機運行用頻率2,要使用三菱FX-485-BD模塊
    樓主留言:
    謝謝大佬
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(有丶不同)