最近客戶選了三菱FX3U的PLC,需要用modbus rtu 做主站讀取流量計的數據,另外一臺設備是做從站,將溫度壓力上傳到DCS。
哪位大師用FX3U 做過modbus rtu 通訊(主站從站)的,能不能分享一下,謝謝大家!
手冊看的迷迷糊糊的
peilei1031
蘇州昆山的電氣自動化從業者...
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 952 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2024-10-20
查看peilei1031的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-11 09:26
用過FX3U-485ADP-MB 連接溫控器,手冊上有例子,比著做就好了,第一次要花點時間!