cunguang07
級別: 探索解密
![]() |
描述:程序部分截圖
圖片: ![]() 最近改造鏜床,用的FX2N-80MR,程序中自動部分用的步進指令,在S3里SET Y0 但是轉移到S4時Y0就沒有輸出了,難道步進指令理解出錯了嗎,怎么保持Y0有輸出,求大神解惑 |
---|---|
|
楊哲1234
生活只有眼前的茍且!
級別: 家園?
![]() |
Y0的輸出只有在當前步有效,要想保持Y0持續輸出就寫在步外面去! 樓主留言:可以看看編程手冊,在步進指令中SET Y0可以轉移到下一步 |
---|---|
|
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒
![]() ![]() |
SET的應該是跳出去也有效的 如果直接OUT的就沒效果了 你的這個程序 ,Y0應該保持,Y4是出去就沒了 參考我做的樣例 ![]() 樓主留言:真誠感謝!找到問題了,很奇怪,好像是雙線圈的問題 |
|
---|---|---|
|
蒲城風信子
微信QQ1733946494
級別: 家園?
![]() |
你把置位Y4 就可以了 樓主留言:謝謝答復,Y0的問題,和Y4沒有關系呢 |
---|---|
|
cunguang07
級別: 探索解密
![]() |
謝謝大家回復,我在大神測試程序上修改了一下,應該能看出問題來 |
---|---|
|