ukukop
級別: 探索解密
|
我這有三臺歐姆龍驅動器 R88D-UT40V 2臺, R88D-UT80V 一臺。UT40V 2臺一直報警A80,接好的伺服電機運轉有點不對。UT80V 先報警A71 又報警A40。 現在一直修不好這三臺驅動器,望老師傅指點一下! |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
官網下載手冊,在手冊上找故障代碼,處理辦法上面有 |
|
---|---|---|
|
ukukop
級別: 探索解密
|
我查了的 A80是伺服電機編碼器問題用好的伺服電機 伺服驅動器就不報警A80了 可是運行正反轉 給正轉脈沖信號 一下正轉 一下就反轉了 崩潰 UT80V 是報警過載又報主回路電壓不正常 |
---|---|
|
ukukop
級別: 探索解密
|
我也覺得是伺服電機有問題 伺服驅動器連接電機線接錯了 就報A.80# 連接線沒接好就報A.C2# |
---|---|
|
ukukop
級別: 探索解密
|
調下可能報A.C2#了 還是伺服電機編碼器問題引起伺服驅動器報A.80# 三臺都是報A.80 你說巧不巧 |
---|---|
|
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
|
編碼器線沒接錯的話,找到編碼器的參數調一下,我之前三菱伺服也是,接線沒錯報編碼器錯誤,改下編碼器的參數就好了 還有就是伺服電機有安全保護設置,碰到機械硬限位會反轉,說白了也就是過載會反轉,可以改參數設成停止,如果是正常負載還過載那是電機選小了 |
|
---|---|---|
|