第一次做MODBUS程序,用FX3U帶FX3U-485-ADP-MB做MODBUS主站,讀取一個壓力變送器的峰值
FX3U編程如下(這個程序是打電話至三菱客服得到的建議,做最簡單的程序進行測試)
LD M8411
MOV H1091 D8420
MOV H1 D8421

LD M101
ADPRW H1 H3 K5 K2 D100

壓力變送器的峰值的MODBUS地址40005/6



程序運行后通訊錯誤代碼212,出錯詳細內容770,打電話去三菱客服咨詢得到的答復是PLC發送功能正常,但壓力變送器反饋的數據格式不對,在此想請問各位大佬:
1.    壓力變送器的MODBUS地址40005 在FX3U的編程中可以取K5嗎?
2.    我試過將ADPRW H1 H3 K5 K2 D100中的K5換為K6,程序運行就不會出現錯誤代碼,但是D100中沒有數據,我這個程序運行的有問題嗎?
[ 此帖被tvbaobao在2018-09-07 17:46重新編輯 ]
ljy619
沒個性不簽名
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 260 點
下載積分: 355 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2008-04-05
最后登錄: 2023-09-27
查看ljy619的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-07 18:23
不懂學習下
不小心遇見你
自動項目、PLC、視覺、通訊等工控軟件開發QQ3515716
級別: 工控俠客

精華主題: 3 篇
發帖數量: 2035 個
工控威望: 2952 點
下載積分: 25156 分
在線時間: 1424(小時)
注冊時間: 2014-01-05
最后登錄: 2024-10-27
查看不小心遇見你的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-09-07 19:44
地址不對
項目、視覺、通訊QQ3515716
dgamen
歲月不饒人
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 315 個
工控威望: 423 點
下載積分: 2035 分
在線時間: 565(小時)
注冊時間: 2016-05-23
最后登錄: 2022-04-04
查看dgamen的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-09-08 11:33
把K5改為H4005試試
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 157 點
下載積分: 766 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2024-10-25
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-09-10 09:10
@dgamen
請問40005和4005在Modbus地址中有區別嗎?
我試過將K40005轉為H9C45,沒有效果,今天我會試試H4005,謝謝!
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 157 點
下載積分: 766 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2024-10-25
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-09-10 11:50
圖片:
@dgamen
試過了H4005,還是一樣的故障代碼
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3794(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-10-27
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-09-10 11:51
引用
引用第4樓tvbaobao于2018-09-10 09:10發表的  :
@dgamen
請問40005和4005在Modbus地址中有區別嗎?
我試過將K40005轉為H9C45,沒有效果,今天我會試試H4005,謝謝!

地址不對,
modbus 地址應該偏移一位,
40005的址址,應該是h00,H04,二個字節。
標準的modbus地址都是這樣的,自定協議就不一定。
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2844 個
工控威望: 3616 點
下載積分: 3515 分
在線時間: 3794(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2024-10-27
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-09-10 11:52
引用
引用第5樓tvbaobao于2018-09-10 11:50發表的  :
@dgamen
試過了H4005,還是一樣的故障代碼

http://99uan8.cn/read.php?tid=1654937&page=1#1995402
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
ricinlhx
青島拓能自動化 15908921588 &
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 262 個
工控威望: 469 點
下載積分: 13968 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2008-09-25
最后登錄: 2024-10-25
查看ricinlhx的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-09-10 14:08
接個串口調試的,看看返回數據是啥
青島拓能自動化 15908921588  QQ:410295596 愿與從事染色、印花的朋友握手。
tvbaobao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 54 個
工控威望: 157 點
下載積分: 766 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2017-05-10
最后登錄: 2024-10-25
查看tvbaobao的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-09-10 15:17
@tingfenghu

ADPRW H1 H3 K5 K2 D100 改成ADPRW H1 H3 H4 K2 D100后能正確讀取到數值了,非常感謝!
zhangqi_1234
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 342 個
工控威望: 493 點
下載積分: 4015 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2013-03-22
最后登錄: 2024-10-26
查看zhangqi_1234的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-09-10 19:21
地址偏移應該是這樣:40005-40001=4,而不是5。因此指令如下:ADPRW H1 H3 K4 K2 D100。收到數據后,用M8029把指令復位。
依然云煙
上善若水,厚德載物
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 94 個
工控威望: 279 點
下載積分: 38864 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2024-10-26
查看依然云煙的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2018-11-11 09:08
樓主,你讀到的正確數值具體是多少,后面程序D100有經過轉換處理嗎