modbus-rut 協議,如何將32位數據abcd轉換為cdab。在軟件設置數據轉換沒有用。請教大神,謝謝。。。。
qeb781105
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 127 點
下載積分: 656 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-07-10
最后登錄: 2019-03-11
查看qeb781105的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-21 16:28
這是高低位轉換的嗎?
qeb781105
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 127 點
下載積分: 656 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-07-10
最后登錄: 2019-03-11
查看qeb781105的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-21 16:55
為啥不在PLC 用高低位字節交換。
oceano
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 135 個
工控威望: 2587 點
下載積分: 4234 分
在線時間: 488(小時)
注冊時間: 2009-04-30
最后登錄: 2024-10-22
查看oceano的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-10-21 22:04
是高低為轉換,儀表那里該不了
wwjfsk
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 188 點
下載積分: 928 分
在線時間: 431(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-10-21
查看wwjfsk的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-10-21 22:11
用宏指令SWAPW轉換