mbtglzz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 863 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2018-01-20
最后登錄: 2024-10-15
查看mbtglzz的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-29 20:26
大家好 ,現有一臺包裝機,fx3u plc控制伺服電機作為移載,在移動過程中噴膠,程序就是以伺服當前位置的d8340和設定的噴膠開始位置和噴膠結束位置來控制噴膠電磁閥,大于開始位置小于結束位置輸出電磁閥。但是現在是噴膠位置不固定,有百分之10的概率會噴錯。后來在在比較程序那用了ref指令來立即刷新輸出,沒改善。有沒有好的建議
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14915 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-10-24
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-29 20:51
1.多次定位   開始噴膠一個位置,結束噴膠一個位置
2.試一下外加編碼器,用H高速比較指令試下
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
mbtglzz
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 93 點
下載積分: 863 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2018-01-20
最后登錄: 2024-10-15
查看mbtglzz的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-10-29 21:06
1.多次定位,那中間是不是有停頓
2.把伺服驅動器反饋的ab脈沖接入plc然后用中斷是否可行
plc發脈沖到伺服執行這之間有滯后嗎?
如果有滯后,那驅動器反饋的ab脈沖和伺服電機實際的位置是不是也有滯后。同理 外接編碼器來反饋機械實際位置,反饋到plc是不是也有之后
另外的機臺移栽用的普通電機 用的角度控制器來控制噴膠電磁閥 控制一直很穩定
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 892 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 3991(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2024-10-25
查看忍緣善的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2018-10-29 21:19
建議也可以增加安裝用于控制噴膠開始和停止的光電開關,用時間來控制膠量長短
獨自漂泊
sjbandmm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 407 點
下載積分: 987 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2008-08-23
最后登錄: 2024-05-22
查看sjbandmm的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2018-10-30 11:06
你所說的噴錯,不知道是位置一致性不好,稍有誤差,還是完全亂套,如果完全亂套,那肯定是程序有問題,如果只是一致性不好,可能是移動速度過快,加上掃描周期太長,造成的位置不一致,還是有伺服的剛性不夠,滯后不穩定。
如果是周期的問題,可以把伺服電機的反饋脈沖或plc輸出的脈沖,接到plc計數,利用高速計數器中斷執行,立即刷新輸出,可以大幅改善,如果是電機剛性不夠,可以調整伺服剛性,監控伺服的剩余脈沖是否穩定,如果參數不能解決問題,只能提高伺服功率,降低滯后誤差。
受不了了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 597 個
工控威望: 725 點
下載積分: 1669 分
在線時間: 396(小時)
注冊時間: 2015-06-17
最后登錄: 2024-10-11
查看受不了了的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2018-10-30 11:12
PLC的脈沖計數和主循環肯定不是一個級別,沒去細究這里面怎么處理原子操作的問題
724438166
聯系方式qq 724438166
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 388 個
工控威望: 443 點
下載積分: 7872 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2014-06-22
最后登錄: 2024-10-16
查看724438166的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2018-10-30 13:29
我所見過噴膠,高檔設備全部用光洋電子凸輪控制,編碼器連接設備主機,角度隨便可以調整,穩定性高,基本無故障
xieshaokui
王者榮耀是毒藥!
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 589 個
工控威望: 581 點
下載積分: 6879 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2007-05-18
最后登錄: 2024-04-09
查看xieshaokui的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2018-10-31 10:18
噴膠輸送帶裝一個產品到達傳感器,再另加外接旋轉編碼器,傳感器觸發高速清零并計數,噴膠頭工作范圍即計數器的區間,如DHSCS D100 C253 Y0   再加一點DHSCR   D102 C253 Y0  ,則Y0會在D100計數值到D102計數值這一段區域有輸出,通過設定長度換算成對應的脈沖值就可以改變長度距離;第二種就是高速中斷,傳感器觸發清零,高速計數到達觸發中斷,中斷程序控制噴嘴停止
zqszk123
集百家之所長,融百家之所思,揚百家之所名!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 246 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 585 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2018-06-19
最后登錄: 2023-04-03
查看zqszk123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2018-10-31 12:04
噴膠要用高速的閥,壓力要控制很好!fx3u plc控制是開環控制,你的值是伺服發出脈沖的值,而不是實際伺服的值,在運動中伺服滯后是不可靠的,需要把伺服的的實際值接回來才可以,或外接編碼器控制
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 522(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-10-21
查看xshflove的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2018-10-31 20:58
我做過噴膠的程序,用高速計數器中斷噴膠。膠量是用時間控制。
yrnbb2
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 104 點
下載積分: 611 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-12-08
最后登錄: 2018-11-27
查看yrnbb2的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2018-10-31 21:59
我曾經分別用D8340和可編程凸輪開關做過噴碼控制,出錯的概率很大,并且錯得非常不靠譜,我想最終可能還是運算速度和電機滯后的問題。噴膠閥一定要好閥,膠一定要好膠,氣一定要足。槍一定要好。直接以伺服啟動信號為噴膠起點,時間控制距離,我現在是這樣做的,膠槍運動速度在10m/s左右,每次噴膠9ms,誤差都不會過1mm。如果你的機構是在離膠槍運動起始點很遠的地方開始噴膠,我覺得還是裝個接近開關比好好,如果允許安裝的話。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(heidelberg5) 好貼好貼!
    mbtglzz
    級別: 正式會員
    精華主題: 0
    發帖數量: 5 個
    工控威望: 93 點
    下載積分: 863 分
    在線時間: 141(小時)
    注冊時間: 2018-01-20
    最后登錄: 2024-10-15
    查看mbtglzz的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2018-11-03 14:09
    引用
    引用第4樓sjbandmm于2018-10-30 11:06發表的  :
    你所說的噴錯,不知道是位置一致性不好,稍有誤差,還是完全亂套,如果完全亂套,那肯定是程序有問題,如果只是一致性不好,可能是移動速度過快,加上掃描周期太長,造成的位置不一致,還是有伺服的剛性不夠,滯后不穩定。
    如果是周期的問題,可以把伺服電機的反饋脈沖或plc輸出的脈沖,接到plc計數,利用高速計數器中斷執行,立即刷新輸出,可以大幅改善,如果是電機剛性不夠,可以調整伺服剛性,監控伺服的剩余脈沖是否穩定,如果參數不能解決問題,只能提高伺服功率,降低滯后誤差。


    是位置一致性不好,有一定的出錯概率,一天有二十來箱是不合格的。
    以前的包裝機都是用角度控制器來控制噴膠,很準。
    現在想到的是吧伺服編碼器反饋的脈沖通過驅動器反饋到PLC 然后通過反饋脈沖來控制噴膠,
    現在在等待硬件