yb6byl
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 59 個
工控威望: 166 點
下載積分: 740 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-07-18
最后登錄: 2019-12-14
查看yb6byl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-08 15:32
                   在配電柜中,如果有刀開關和空氣斷路器,總電源進來后是先通過刀開關還是先通過空氣斷路器,還是這兩個誰在前誰在后都無所謂?
xwlxwl306
努力奮斗
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 5281 點
下載積分: 128472 分
在線時間: 4056(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-12-23
查看xwlxwl306的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-08 15:50
先刀開關后空氣斷路器
10902502
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 84 個
工控威望: 188 點
下載積分: 659 分
在線時間: 351(小時)
注冊時間: 2016-07-18
最后登錄: 2024-11-30
查看10902502的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-08 17:04
先刀再斷路器,要求前級開關是必須要肉眼可見的分離或者合上狀態,而斷路器是封閉的 存在斷開后其實觸點還粘粘的隱患
迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2458 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2018-03-30
最后登錄: 2024-08-30
查看迪迦奧特曼的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-08 17:51
一刀,兩斷,你說呢
寧靜是奢侈的奢求。
耗子扛刀
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 190 點
下載積分: 19274 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-05-04
最后登錄: 2023-04-12
查看耗子扛刀的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-01-08 18:38
先刀       后 斷
cmgsdj
誠心 誠意 誠信
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 677 點
下載積分: 3591 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2018-11-11
最后登錄: 2024-12-14
查看cmgsdj的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-01-08 19:45
同意上樓說的,先刀后斷,維修時,空開斷開,隔離拉開,安安全全
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-01-09 09:54
高壓柜多是刀--斷---刀,低壓聯絡柜也是刀---斷---刀,且有防防聯鎖。
低壓配電柜要求不高,刀---斷組合就能勝任工作。
吉圓電氣 QQ751673698
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14080 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-23
查看huoshi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-01-09 10:15
先到開關隔離電壓,后空開可帶負載通斷。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11284 個
工控威望: 18662 點
下載積分: 12397 分
在線時間: 2698(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-12-21
查看往事如風的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-01-09 20:07
這把刀可不是誰都可以斷的,如果你不相信有可能會造成如下后果........
三人行者必有我?,擇其善者而從之
楊作峰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 218 點
下載積分: 2006 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2024-04-13
查看楊作峰的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-01-09 21:22
先刀開關,后斷路器
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83532 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-23
查看pretco123的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-01-10 11:06
我們公司的低壓柜刀省了,直接上斷路器,不過總配電有總刀