zwu009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 140 點
下載積分: 602 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2016-06-22
最后登錄: 2023-10-26
查看zwu009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-09 16:23
我用FX2N-4AD的時候,用BFM#28來做熱電偶斷線的檢測,但是在FX3U-4LC的時候卻找不到這項了。在FX3U-4LC中如何寫熱電偶斷線的檢測?
twingo49
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 559 個
工控威望: 9134 點
下載積分: 22585 分
在線時間: 1019(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2024-12-09
查看twingo49的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-09 16:38
應該是在BFM#1,2,3,4的b8,看一下手冊吧
huch1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 249 點
下載積分: 36607 分
在線時間: 374(小時)
注冊時間: 2016-07-28
最后登錄: 2024-12-21
查看huch1111的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-01-09 16:58
圖片:
如圖 提取數據就可以
zwu009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 140 點
下載積分: 602 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2016-06-22
最后登錄: 2023-10-26
查看zwu009的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-01-10 15:23
謝謝老師的幫助,我在機上做了實驗,是BFM#1,2,3,4的b0