cmos8262
活著的目標就是努力實現夢想
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 197 點
下載積分: 12139 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2017-12-24
最后登錄: 2023-02-21
查看cmos8262的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-01-14 20:39
描述:三菱MR JE C
圖片:
描述:CiA402
圖片:
各位控友大家好
最近在研究MR JE C的profile mode

其中原廠手冊在profile position mode 控制字中

Bit5的功能描述
0是set of set-points
1是single set-point

但我翻閱了CiA402 對Bit5的描述是
0是single set-point
1是change set immediately (應該是指set of set-points)

我實在搞不懂 究竟那一個才是對的

請問有沒有高手能給我一個比較正確的想法

非常感謝
[ 此帖被cmos8262在2019-01-14 21:35重新編輯 ]
ak47m16u571
苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 669 個
工控威望: 590 點
下載積分: 1580 分
在線時間: 630(小時)
注冊時間: 2008-01-01
最后登錄: 2024-10-22
查看ak47m16u571的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-01-14 22:24
圖片:
Bit5=0,當一個定位命令完成后,才能接收下一個定位命令。

Bit5=1,當一個定位命令執行時,任然能夠接收新的命令并執行。

不知道解釋的對不對!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cmos8262) 好貼好貼!
    cmos8262
    活著的目標就是努力實現夢想
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 81 個
    工控威望: 197 點
    下載積分: 12139 分
    在線時間: 76(小時)
    注冊時間: 2017-12-24
    最后登錄: 2023-02-21
    查看cmos8262的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-01-14 22:58
    [quote]引用第1樓ak47m16u571于2019-01-14 22:24發表的  :
    Bit5=0,當一個定位命令完成后,才能接收下一個定位命令。

    Bit5=1,當一個定位命令執行時,任然能夠接收新的命令并執行。

    不知道解釋的對不對!
    [quote]

    感謝一樓的回答,我也覺得你的想法是對的,謝謝。

    可是這樣跟三菱MR JE C的手冊CC-link IE field BASIC(profile mode)

    剛好就翻過來了,有可能是原廠寫錯嗎?
    ak47m16u571
    苦海無邊,柴米似鞭。歡樂無限,煩擾靠邊。得逍遙處且逍遙
    級別: 家園?
    精華主題: 0
    發帖數量: 669 個
    工控威望: 590 點
    下載積分: 1580 分
    在線時間: 630(小時)
    注冊時間: 2008-01-01
    最后登錄: 2024-10-22
    查看ak47m16u571的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-01-15 10:02
    你問的是CiA402 標準協議下的東西,那自然是按照CiA402規范來解釋了。至于三菱是否完全按該標準去做,那是三菱自己的事情了。

    外國廠家我不太熟悉,反正國內一些廠家使用CiA DS301和CiA402時,多少都會加一些自己的東西。所以盡量還是以設備廠家的手冊為準。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(cmos8262) 真誠感謝!
    cmos8262
    活著的目標就是努力實現夢想
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 81 個
    工控威望: 197 點
    下載積分: 12139 分
    在線時間: 76(小時)
    注冊時間: 2017-12-24
    最后登錄: 2023-02-21
    查看cmos8262的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-01-15 19:52
    引用
    引用第3樓ak47m16u571于2019-01-15 10:02發表的  :
    你問的是CiA402 標準協議下的東西,那自然是按照CiA402規范來解釋了。至于三菱是否完全按該標準去做,那是三菱自己的事情了。

    外國廠家我不太熟悉,反正國內一些廠家使用CiA DS301和CiA402時,多少都會加一些自己的東西。所以盡量還是以設備廠家的手冊為準。


    原來如此 非常感謝你的說明 謝謝 :)