樓主  發表于: 2019-04-09 09:13
圖片:

裝了MXCOMPONENT4。16,F(xiàn)X3U最左邊中間的422口接到PC機的九針口,然后按網上的設置,當設置完就報錯,
不曉得問題出在哪里,首先這種方式是能和MX通訊嗎?我看MX手冊又好像是可以的,但是又懷疑因為PC機九針是232口PLC那邊是內置的422口,二者之間又沒轉換,
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 584 點
下載積分: 6619 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-11-29
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-09 09:30
232和422電壓完全不一樣,你直接接沒有燒接口嗎?
343012090
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-04-09 09:36
圖片:
引用
引用第1樓suegu2于2019-04-09 09:30發表的  :
232和422電壓完全不一樣,你直接接沒有燒接口嗎?

為什么有些人又說可以

下面這種線不正是連接PC機到422口的嗎,
[ 此帖被343012090在2019-04-09 09:51重新編輯 ]
whwanghu
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 862 點
下載積分: 37036 分
在線時間: 839(小時)
注冊時間: 2014-02-11
最后登錄: 2024-12-15
查看whwanghu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-04-09 10:08
RS232和RS422線之間要加轉換器的FX232AW
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-22
查看ymmfa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-04-09 10:52
TAOBAO買一根叫 SC-09的線。 或者SC-11
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
343012090
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 381 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2024-11-06
查看343012090的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-04-09 12:01
引用
引用第4樓ymmfa于2019-04-09 10:52發表的  :
TAOBAO買一根叫 SC-09的線。 或者SC-11

大公雞,請問轉USB的行嗎,SC-9轉USB的,
suegu2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 584 點
下載積分: 6619 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-11-29
查看suegu2的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-04-09 13:31
SC-09就是編程線,就是422轉USB的