如題:三菱 SETUP161E 通訊不上MR-J2S-A驅動器
端口 波特率設置都正常。但是連接MR-J2系列的 SETUP81E 測試連接OK,.證明9針串口線OK,電腦端口OK。就是用 SETUP161E 連接MR-J2S-A通訊故障。其他的軟件 SETUP151E,SETUP154C也都裝了一遍,無效。電腦重啟無效。 在SETUP161E第一次安裝完后,也不用重啟電腦(臺式機) 還好用過一次,等到第2次連接就出問題了。
lin10663
Ivan
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3815 個
工控威望: 4270 點
下載積分: 139162 分
在線時間: 6531(小時)
注冊時間: 2016-10-23
最后登錄: 2024-12-22
查看lin10663的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-04-14 11:00
圖片:
你把plc那控制伺服端拔除
因為受PLC電壓電流回灌
所以伺服只留通訊CN3~~其CN1A-1B~CN2不接

    