dnf101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 359 點
下載積分: 12351 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-03-06
最后登錄: 2020-12-14
查看dnf101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-04-17 16:35
ABB變頻器(ACS80007-01203)加速時跳閘,控制盤上顯示:0VERCURRENT(2310),輸出電流過大。http://www.cncswx.com
故障發生的原因:造成變頻器維修的原因為加速時間是否設置太短:電流上限設置是否太小;逆變器半導體元件、電流互感器和驅動板電路存在短路。
處理方法:變頻器維修要檢查加速時間和減速時間參數設定是否太短:將變頻器設置參數2202 ACCELERTIME(加速時間)和2203 DECELER TIME(減速時間).重新進行放大設定;檢查發現因故障需要變頻器維修更換損壞的變模塊IGBT和驅動板。
ABB變頻器(ACS80007-01203)控制盤上顯示:4210
故障原因:變頻器的絕緣柵雙極晶體管(IGBT)溫度過高,故障跳閘極限為100%。由于車間現場環境溫度過高,配電室空調損壞或電機功率不符所引起。
變頻器維修方法:檢查環境條件;檢查通風狀況和風機運行狀況:檢查散熱器的散熱片,并進行灰塵清掃:檢查電機功率是否超過了單元功率。
ABB變頻器(ACS80007-01203)上電后控制盤上顯示:SHORTCIRO(2340)
故障原因:電機電纜或電機短路:逆變器單元的輸出橋故障。
變頻器維修方法:檢查電機:檢查電機電纜:檢查電機電纜不含有功率因數恔正電容器或浪涌吸收器;配置正確的校正電容器或浪涌吸收器。