jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 414 點
下載積分: 728 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-12-16
查看jr11的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-05 20:48
我這有個項目用L系列PLC,走以太網與7臺機器人套字節或modbus tcp通訊,由于機器人數量較多想用輪詢的方式通訊,有沒有做過類似項目的,給提一下建議或案例,謝謝。。
mall9002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2024-12-16
查看mall9002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-06 08:39
定時器做七個100ms的觸點,觸點出發每個站點的tcp通訊。不知可行不?rtu是這樣做的。
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1459 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14975 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-12-11
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-06 19:50
與機器人通訊,盡量不要輪詢,以太網有16個通道不夠你用
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
jr11
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 236 個
工控威望: 414 點
下載積分: 728 分
在線時間: 608(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-12-16
查看jr11的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-06 23:23
今天用二個s7-1200通過交換機做modbus tcp 通訊,交換機上還連了一個L系列plc,三菱GX Works2和博途用一臺電腦同時監控三臺plc,測試都沒問題,是不是以太網不需要輪詢?今天真是體會到以太網的強大了