工控菜鳥1號
不要揪我的小尾巴 揪壞了你負責么 ็
級別: 略有小成
|
就精度而言,DOG信號+Z相信號 和 DOG信號+原點信號 那種方式精度更高。 若是一般場合,常用哪一種? |
---|---|
|
mall9002
級別: 略有小成
|
原點信號是指的什么,近點dog+零點信號準, 一般情況就近點dog信號回原點就行了,步進電機也只能這么做,伺服的話可以用z項做零點信號,沒記錯的話三菱的是伺服上的op,腳號忘了。伺服放大器上一般都有z相輸出信號,接到你plc的輸入上,用高速計數器捕捉。 |
---|---|
|
流辰沙
級別: 家園常客
|
常見的是只用原點,Z相要接到高速輸入口,而且要多接(或者多焊)一根線。 下面這個提問你可以看看: https://zhidao.baidu.com/question/502862157.html |
---|---|
|
工控菜鳥1號
不要揪我的小尾巴 揪壞了你負責么 ็
級別: 略有小成
|
回答得這么詳細.....在下佩服而且很感激 |
---|---|
|
工控菜鳥1號
不要揪我的小尾巴 揪壞了你負責么 ็
級別: 略有小成
|
十分感謝,這么詳細,解開了很多疑惑 |
---|---|
|