471165265
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 535 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-10-22
查看471165265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-15 19:44
QD70P8我用PLC輸入做QD70P8極限應該可以吧
還有一個問題OPR請求OFF功能干什么的,什么時候使用
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14875 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-10-22
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-16 06:07
不用做OPR的時候用,QD70P8沒有接線針腳給極限位,只有個軟極限設置,極限位可以用私服處理,或PLC處理
Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
倔強的小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 229 點
下載積分: 884 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2017-06-14
最后登錄: 2024-10-20
查看倔強的小白的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-16 09:35
用PLC作為QD70P8的極限也可以,不過就占用了PLC的點位了。OPR請求OFF是在回原點過程中需要暫;蛘咄V箷r候使用的。有條件試一下就可以了。QPLC做定位還是方便的多。