例如我伺服正限位X20常閉,負限位X21常閉,寫正負限位報警時,我是否是需要把搜索回原點運行中標志位串進程序里讓限位不報警,因為搜索回原點會碰到極限,這時是不需要報警?戳撕芏鄠人的程序,都沒有注意這個細節嗎。
流辰沙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-16 13:38
一般是有專用特殊寄存器代表極限,像3U的M8343/8344,你只需要把輸入點X對應進去就行,有些直接在設置里面定義。回原點會自己屏蔽極限報警。
[ 此帖被wangdai527在2019-05-16 14:02重新編輯 ]
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 430 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 1030 分
在線時間: 948(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2024-10-23
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-16 13:50
DSZR指令了解下。