新手學無止境
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 79 點
下載積分: 631 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2019-05-17
最后登錄: 2020-04-01
查看新手學無止境的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-18 15:09

macro_command main()
int read_data_1,a
bool b,e,rr
GetData(a, "Local HMI", LW, 0, 1)
GetData(read_data_1, "Mitsubishi FX3U/FX3G", D, 128, 1)
if a==read_data_1 then
b=1
e=0
else if a==123456 then
b=1
e=0
else if a==56789 then
rr=1
else
rr=0
b=0
e=1
end if
SetData(b, "Local HMI", LB, 100, 1)
SetData(e, "Local HMI", LB, 101, 1)
SetData(rr, "Local HMI", LB, 30, 1)end macro_command
我想做一個需要密碼驗證的宏指令,密碼驗證a等于d128的值或者是123456,觸發宏指令關閉密碼驗證窗口,進入設置窗口,如果在密碼驗證窗口輸入
a等于56789會彈出另外一個窗口(有別的用途),現在前面的沒問題,a等于56789后不能直接彈出這個窗口,請高手指點一下
wenxuehero
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 1042 點
下載積分: 21743 分
在線時間: 129(小時)
注冊時間: 2018-07-10
最后登錄: 2022-11-22
查看wenxuehero的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-18 15:21
很少使用宏指令,我一般使用PLC來來控制觸摸屏跳轉畫面。
在觸摸屏中PLC控制中設置切換基本窗口,然后在PLC中編程把輸入值和密碼比較,不同的結果跳轉不同的畫面。
僅供參考!
工控劍俠666
天道酬勤,認真的人做認真的事 。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1000 個
工控威望: 2678 點
下載積分: 22415 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2013-03-30
最后登錄: 2024-10-12
查看工控劍俠666的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-25 09:17
都是大神
工控人加油
fu013180
學海無牙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 808 點
下載積分: 5967 分
在線時間: 69(小時)
注冊時間: 2019-04-02
最后登錄: 2024-10-08
查看fu013180的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-25 09:44
好久不用這個都忘了,不過你可以看一下威綸通的手冊上記得有例程可以參考的
狂風如風
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 61 個
工控威望: 251 點
下載積分: 12160 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2019-04-13
最后登錄: 2024-05-01
查看狂風如風的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-05-25 13:40
macro_command main()
bool status,OFF=false,ON=true
short page

GetData(status, "Local HMI", LB, 9060, 1)
if status==true then
   SetData(ON, "Local HMI", LB, 1, 1)
else
            
if status==false then
   page=12
   SetData(page, "Local HMI", LW, 0, 1)
end if  
end if  
SetData(OFF, "Local HMI", LB, 100, 1)                            



end macro_command
你看看這個