cyh1986
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 736 點
下載積分: 717 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-10-15
查看cyh1986的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-25 15:17
論壇上一搜好多人都遇到這樣的問題,

PG/PC接口是空的,下載的批處理文件還是沒有用
yiyang1
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 294 個
工控威望: 434 點
下載積分: 1146 分
在線時間: 383(小時)
注冊時間: 2012-11-11
最后登錄: 2024-10-22
查看yiyang1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-26 13:50
什么操作系統?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3001(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-26 14:13
再裝一個西門子的PLC編程軟件就行了,西門子軟件的缺陷。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
hfutyqybckzh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 100 個
工控威望: 169 點
下載積分: 2736 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2019-03-12
最后登錄: 2024-07-01
查看hfutyqybckzh的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-27 09:28
你裝的wincc吧  裝個step就可以了 或者你去裝硬件也可以
cyh1986
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 366 個
工控威望: 736 點
下載積分: 717 分
在線時間: 298(小時)
注冊時間: 2009-04-28
最后登錄: 2024-10-15
查看cyh1986的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-06-02 19:24
解決了,服務里面吧S7 D0S這個服務啟動就好了。