lester
級別: 探索解密
![]() |
最近在公司里發現,松下伺服電機在不修改參數的前提下,電機做多次往復運動后,出現跑位的現象,經過重新找原點后,位置又是對的,請大神們幫忙分析一下,動作流程類似于1到2,2到3,3回1,往復動作。 |
---|---|
|
泰山之石
A
級別: 工控俠客
![]() |
跑位是有規律性還是沒規律性?確認程序沒問題的情況下看干擾和機械部分。特別是軸連接器處。 |
---|---|
|
流辰沙
級別: 家園?
![]() |
每次走的脈沖是整數嗎?有沒有電磁干擾,看下PLC和放大器兩個當前脈沖是不是相同 |
---|---|
|
工控肥仔
工控肥仔
級別: 網絡英雄
![]() |
松下馬達有這個問題,每次走個來回需要機構或原點校整 |
---|---|
|
conchnit
級別: 略有小成
![]() |
不要詆毀松下 |
|
---|---|---|
|
流辰沙
級別: 家園常客
![]() |
![]() |
---|---|
|
langui
級別: 論壇先鋒
![]() |
什么詆毀,不光我遇到過,我知道的幾個同行都遇到過,本論壇里面也有人遇到過。不然我敢斷言。以前我也挺喜歡用松下,自從那次松下定位不準之后我基本都用臺達。 |
---|---|
|
好大的小西瓜
沒有個性的簽名
級別: 略有小成
![]() |
我也遇到過,只不過驅動器的單相電源沒有濾波,驅動器電源輸入加個濾波端子排就好了,驅動器也加了磁環,最后就好了 |
|
---|---|---|
|
蘇格拉沒有底
能力有限,努力無限。
級別: 網絡英雄
![]() |
加濾波器,抗干擾磁環? |
|
---|---|---|
|