引用引用樓主terence1234于2019-06-27 21:24發表的 三菱FX2N-485BD通訊數據接收問題請教 : 各位大神,我使用三菱FX2N PLC搭配FX2N-485BD根溫控表通訊,通訊座參數寫入跟實際溫度讀出,現在寫入新的設定溫度都沒有問題,讀出溫度值得時候出了怪事了,溫度表溫度在≤25.5℃的時候讀出的數據是正確的,跟表顯一致(如圖1,圖2顯示),但是溫度一旦超過25.5的時候讀出的溫度就是亂七八在的數字(如圖2所示),請問這個是啥原因,打三菱的客服電話說讓我找個示波器測試下,但是我這邊也沒有這個條件。 請假各位大神誰遇到過這個問題哦,能否解答下,感激不已。 程序中接收的首地址D150,數據實際現在D162中是因為我打三菱的電話,那邊解釋說發送接收的時候回有回波,第一組接收的數據為發送數據,需要多接收點數據。 下面配上溫控表通訊協議跟編寫的程序,485接線是RDA跟SDA連接接到溫控表,RDB跟SDB連接接到溫控表。 .......