引用引用樓主terence1234于2019-06-27 21:24發表的 三菱FX2N-485BD通訊數據接收問題請教 : 各位大神,我使用三菱FX2N PLC搭配FX2N-485BD根溫控表通訊,通訊座參數寫入跟實際溫度讀出,現在寫入新的設定溫度都沒有問題,讀出溫度值得時候出了怪事了,溫度表溫度在≤25.5℃的時候讀出的數據是正確的,跟表顯一致(如圖1,圖2顯示),但是溫度一旦超過25.5的時候讀出的溫度就是亂七八在的數字(如圖2所示),請問這個是啥原因,打三菱的客服電話說讓我找個示波器測試下,但是我這邊也沒有這個條件。 請假各位大神誰遇到過這個問題哦,能否解答下,感激不已! 程序中接收的首地址D150,數據實際現在D162中是因?yàn)槲掖蛉獾碾娫,那邊解釋說發送接收的時候回有回波,第一組接收的數據為發送數據,需要多接收點數據。 下面配上溫控表通訊協議跟編寫的程序,485接線是RDA跟SDA連接接到溫控表,RDB跟SDB連接接到溫控表。 .......
引用引用第1樓tkggtdkjpl于2019-06-28 02:47發表的 :用個串囗調試軟件監視一下PLC發的數據,你跟三菱的說下,用示波器用不起,家里沒礦,有礦就不用三菱了
按照你說的方法解決了,非常感謝!
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號