       各位大神,我使用三菱FX2N  PLC搭配FX2N-485BD根溫控表通訊,通訊座參數寫入跟實際溫度讀出,現在寫入新的設定溫度都沒有問題,讀出溫度值得時候出了怪事了,溫度表溫度在≤25.5℃的時候讀出的數據是正確的,跟表顯一致(如圖1,圖2顯示),但是溫度一旦超過25.5的時候讀出的溫度就是亂七八在的數字(如圖2所示),請問這個是啥原因,打三菱的客服電話說讓我找個示波器測試下,但是我這邊也沒有這個條件。
       請假各位大神誰遇到過這個問題哦,能否解答下,感激不已!!
       程序中接收的首地址D150,數據實際現在D162中是因為我打三菱的電話,那邊解釋說發送接收的時候回有回波,第一組接收的數據為發送數據,需要多接收點數據。
       下面配上溫控表通訊協議跟編寫的程序,485接線是RDA跟SDA連接接到溫控表,RDB跟SDB連接接到溫控表。
    

        補充一下:使用串口精靈調試的時候無論溫度值是多少接收回來數據都是跟表顯數據是一樣的!
zmrs163
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 521 點
下載積分: 1466 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2017-06-12
最后登錄: 2024-10-29
查看zmrs163的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-28 15:21
很顯然超過255數據會多一位,肯定是你數據處理方面的問題