樓主  發表于: 2019-07-01 15:12
其中有兩臺要同時動作(不同的距離),之前一直正常,可以兩臺一起動作,但是最近經常出現一臺走一臺不走的情況。

就是發了脈沖就是不走,電機有上電鎖緊的。

求助各位大神,幫幫忙。
倔強的小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 229 點
下載積分: 884 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2017-06-14
最后登錄: 2024-10-20
查看倔強的小白的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-02 09:44
就幾句話誰知道是怎么回事,你用插補模式還是單獨運行的模式?
樓主留言:
單獨控制
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 480 個
工控威望: 2610 點
下載積分: 7849 分
在線時間: 502(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2024-10-23
查看小侯的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-02 09:59
能夠單獨動作看看嗎
看起來是另一臺控制線路CN1有問題
你可以在發送時同時監視伺服馬達是否有收到
如果脈衝有下指令發送但是沒接收到
是這樣查查你CN1接頭有沒有焊好
樓主留言:
有下發脈沖,指令顯示已經接收到,就是沒動,那我檢查一下您說的這個問題,謝謝啦
liu273323702
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 2 個
工控威望: 120 點
下載積分: 461 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2013-04-15
最后登錄: 2024-10-24
查看liu273323702的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-02 17:25
聯系我QQ273323702
倔強的小白
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 229 點
下載積分: 884 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2017-06-14
最后登錄: 2024-10-20
查看倔強的小白的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-07-04 10:17
單控你可以試一下一種方法,就是你先把所要走的行程先寫進去,然后延時0.3S在置位定位運行標志。我之前遇到過,這樣的方法完美解決。