cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-08-28
查看cd_looper的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-03 20:35
其他型號的PLC,3U的,永宏的,西門子的,臺達的都使用過都能正常在線模擬。但是這次項目用5U的,始終無法在線模擬通訊上。
一開始,是用485端口測試的,F(xiàn)X5U默認設置,485端口為MELSOFT協議,RDA和SDA短接,RDB和SDB短接分別接到485的A和B
HMI設置如圖
,無法鏈接。后來換成以太網模式在線模擬也無法正常連線模擬,也只能偶爾的通訊上一下,過個幾秒鐘就又斷線了。
有沒有用5U和威綸在線模擬成功的大佬指點一下。
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-10-22
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-05 09:11
我都用LAN連接,沒有用過COM連接。
不懈努力,一切皆有可能 ...
工控菜鳥
菜鳥一只
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 949 個
工控威望: 1125 點
下載積分: 13858 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2017-04-12
最后登錄: 2024-10-22
查看工控菜鳥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-16 13:14
在線模擬我記得要選232的,因為你電腦usb轉出來就是232,然后才是485,所以你電腦識別的是232端口