廖奕煌
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 224 點
下載積分: 627 分
在線時間: 45(小時)
注冊時間: 2018-07-29
最后登錄: 2021-07-31
查看廖奕煌的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-15 15:52
接手一臺機器5軸的,用機器人控制器控制,在設備上還有幾塊電路板,用的是485轉USB接口直接插到工控機上的,現在問題是在機器人伺服不上電的時候電路板串口讀取數據是正常,當伺服上電后,串口接收的信號就成了亂碼了,這要怎么處理啊
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3441 個
工控威望: 20977 點
下載積分: 26595 分
在線時間: 1752(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-10-24
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-15 16:06
485轉以太網
自動化單機,生產線,項目編程調試!
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-15 19:57
買一些濾波器,就是磁環那樣的,多裝幾個。有點效果。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
zhanghao123
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 819 點
下載積分: 339 分
在線時間: 87(小時)
注冊時間: 2019-06-20
最后登錄: 2024-07-16
查看zhanghao123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-15 20:00
俺不會
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2813 個
工控威望: 4439 點
下載積分: 212712 分
在線時間: 3167(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-10-24
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-16 06:10
首先做好接地,這個很重要。其次做好抗干擾,如有必要可以選擇隔離。
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
wawe1935
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 101 點
下載積分: 573 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2014-11-16
最后登錄: 2024-05-12
查看wawe1935的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-08-16 07:01
把伺服驅動器的控制電纜用帶屏蔽的換掉,-定要換不要看上去是好的就不換。