power8
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 98 點
下載積分: 1332 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2017-01-20
最后登錄: 2024-06-05
查看power8的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-26 10:55
半路出家學習工控中,前輩見笑,F(xiàn)在用威綸通觸摸屏Modbus通訊臺達變頻器,比如正轉、反轉啟動,參數地址比如2000h,對應地址48193,寫入常數18、34,不懂這個轉換過程,以及常數如何換算出來的?望賜教。
clyzzc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 155 點
下載積分: 23187 分
在線時間: 391(小時)
注冊時間: 2018-04-17
最后登錄: 2024-10-23
查看clyzzc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-26 13:50
18,3,4你轉成2進制,再對照表格看看
yongjia
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 167 點
下載積分: 8334 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2013-01-06
最后登錄: 2024-07-07
查看yongjia的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-26 16:08
18  010010  正轉啟動,34  100010反轉啟動