• «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
xingyu003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 193 點
下載積分: 986 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-10-15
查看xingyu003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-09-19 14:37
37KW風機采用星三角啟動,熱過載繼電器采用施耐得LRE359N 48-65A,接觸器采用施耐得2個 LC1N65M5N 1個LC1N40M5N。轉換時間13S。電源電壓400V,這種控制方式做過不下幾十套,最近有一套轉換時經常出現過載報警,開始懷疑風機有問題,全部更換后情況仍然出現。接線也檢查過沒問題,說明一點工廠無地線,自已在鋼結構柱里打了一根。不知會不會影響到。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8208 個
工控威望: 10337 點
下載積分: 21015 分
在線時間: 3001(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-10-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-09-19 21:00
單純繼電器控制,和接地無關。實測電流是多少?
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
goldage
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1729 個
工控威望: 1889 點
下載積分: 6893 分
在線時間: 436(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2024-10-22
查看goldage的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-09-19 21:17
帶風機的話,我懷疑你的電路沒問題,但風管需要檢查一下
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gaoyingchun) 風管堵住了?
    xingyu003
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 128 個
    工控威望: 193 點
    下載積分: 986 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2018-09-12
    最后登錄: 2024-10-15
    查看xingyu003的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2019-09-20 11:26
    引用
    引用第1樓guochunyi于2019-09-19 21:00發表的  :
    單純繼電器控制,和接地無關。實測電流是多少?

    風機正常運行每根線電線約36A,星形啟動120A左右逐漸下降。啟動起來就沒問題一直使用,出現過載情況都是星角轉換時出現,懷疑接觸器有問題。
    xingyu003
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 128 個
    工控威望: 193 點
    下載積分: 986 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2018-09-12
    最后登錄: 2024-10-15
    查看xingyu003的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2019-09-20 11:28
    引用
    引用第2樓goldage于2019-09-19 21:17發表的  :
    帶風機的話,我懷疑你的電路沒問題,但風管需要檢查一下

    我們用在除塵高備上,600的風管已檢查,
    jia172
    家家
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 21 個
    工控威望: 7417 點
    下載積分: 1456 分
    在線時間: 157(小時)
    注冊時間: 2007-11-07
    最后登錄: 2024-10-08
    查看jia172的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2019-09-20 16:21
    風機有帶剎車嗎?
    龍云浪子
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 400 個
    工控威望: 3280 點
    下載積分: 7650 分
    在線時間: 412(小時)
    注冊時間: 2013-01-18
    最后登錄: 2024-10-23
    查看龍云浪子的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2019-09-20 16:27
    可以試著把啟動時間延長點。我們有一臺75KW的風機也是幾次調試后延長轉換時間到一百多秒后才正常。
    [ 此帖被龍云浪子在2019-09-20 16:34重新編輯 ]
    xingyu003
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 128 個
    工控威望: 193 點
    下載積分: 986 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2018-09-12
    最后登錄: 2024-10-15
    查看xingyu003的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2019-09-20 17:32
    引用
    引用第5樓jia172于2019-09-20 16:21發表的  :
    風機有帶剎車嗎?

    xingyu003
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 128 個
    工控威望: 193 點
    下載積分: 986 分
    在線時間: 86(小時)
    注冊時間: 2018-09-12
    最后登錄: 2024-10-15
    查看xingyu003的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2019-09-20 17:33
    引用
    引用第6樓龍云浪子于2019-09-20 16:27發表的  :
    可以試著把啟動時間延長點。我們有一臺75KW的風機也是幾次調試后延長轉換時間到一百多秒后才正常。

    因為前面幾十套都沒問題,所以沒考濾這個。過兩天過去看看!
    sxguozhifeng
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 380 個
    工控威望: 421 點
    下載積分: 26938 分
    在線時間: 89(小時)
    注冊時間: 2019-05-14
    最后登錄: 2022-12-21
    查看sxguozhifeng的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2019-09-21 14:28
    試的把切換時間加長。
    0838dc
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 59 個
    工控威望: 157 點
    下載積分: 172150 分
    在線時間: 374(小時)
    注冊時間: 2010-07-26
    最后登錄: 2024-10-18
    查看0838dc的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2019-09-21 16:58
    看電流
    moyqfujian
    級別: 網絡英雄
    精華主題: 0
    發帖數量: 1530 個
    工控威望: 15101 點
    下載積分: 582 分
    在線時間: 1406(小時)
    注冊時間: 2013-12-08
    最后登錄: 2024-10-23
    查看moyqfujian的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2019-09-21 18:33
    這個問題很簡單,在風機起動時,測量電機三相電流,37kw電機滿載電流是74A,如果超過實際電流,負載和電機有問題,沒有超過,查線路和熱過載
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go