1:三菱PLC               FX3U-64M
2:英威騰變頻器       GD35-45G-HIF    閉環矢量控制模式    2500脈沖絕對值編碼器   
3:主機變頻器是通過PLC模擬量模塊給變頻器發送模擬量,從機變頻器走的是主機編碼器分頻的脈沖串

問題1:啟動的時候主機和從機不同步,會發生過沖現象(給定30m/min,主機從機都會超過30,再慢慢穩定下來)       
       2:在加減速過程中各軸速度波動很大
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-10-22
查看lch8478的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-11-22 17:54
首先你要看主機和從機耦合方式,是剛性連接還是柔性連接,然后再確定控制方案
大不列顛不癲
大不列顛不癲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 136 點
下載積分: 4343 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2014-06-05
最后登錄: 2024-07-22
查看大不列顛不癲的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-11-29 21:08
引用
引用第1樓lch8478于2019-11-22 17:54發表的  :
首先你要看主機和從機耦合方式,是剛性連接還是柔性連接,然后再確定控制方案

剛性連接,電機軸直連萬向聯軸器帶負載輥
wqing
向同行們學習!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 281 個
工控威望: 456 點
下載積分: 95875 分
在線時間: 622(小時)
注冊時間: 2008-10-08
最后登錄: 2024-08-24
查看wqing的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-11-30 14:42
這樣控制精度不行的,功率不大的話,考慮換用伺服控制
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3495 點
下載積分: 4400 分
在線時間: 1975(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-10-16
查看kyy80的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-11-30 18:13
如果是兩個電機是硬連接。。從機不要用位置模式。。用力矩模式。。如果不是硬接而需要位置同步的話,,買個運動控制器吧,,虛擬主軸,兩個變頻器從軸用位置模式。
大不列顛不癲
大不列顛不癲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 136 點
下載積分: 4343 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2014-06-05
最后登錄: 2024-07-22
查看大不列顛不癲的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-11-30 21:56
引用
引用第3樓wqing于2019-11-30 14:42發表的  :
這樣控制精度不行的,功率不大的話,考慮換用伺服控制

電機是一個30千瓦,一個23千瓦,變頻器都用45千瓦的
大不列顛不癲
大不列顛不癲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 136 點
下載積分: 4343 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2014-06-05
最后登錄: 2024-07-22
查看大不列顛不癲的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-11-30 21:58
引用
引用第4樓kyy80于2019-11-30 18:13發表的  :
如果是兩個電機是硬連接。。從機不要用位置模式。。用力矩模式。。如果不是硬接而需要位置同步的話,,買個運動控制器吧,,虛擬主軸,兩個變頻器從軸用位置模式。

從機用的速度模式,從機試過位置,但是這樣的話,從機波動會更大,啟停時波動更大
kyy80
態度決定一切``````
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1225 個
工控威望: 3495 點
下載積分: 4400 分
在線時間: 1975(小時)
注冊時間: 2008-02-17
最后登錄: 2024-10-16
查看kyy80的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-12-01 11:08
你究竟是兩個硬接的電機速度同步還是位置同步?
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-10-22
查看lch8478的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-12-01 20:06
引用
引用第2樓大不列顛不癲于2019-11-29 21:08發表的  :

剛性連接,電機軸直連萬向聯軸器帶負載輥

剛性連接這樣控制不行,從機應該工作于轉矩模式。剛性主從機都工作在速度模式要打架。
大不列顛不癲
大不列顛不癲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 136 點
下載積分: 4343 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2014-06-05
最后登錄: 2024-07-22
查看大不列顛不癲的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-12-01 20:54
引用
引用第7樓kyy80于2019-12-01 11:08發表的  :
你究竟是兩個硬接的電機速度同步還是位置同步?

con從機和主機走的都是   “‘”“”’‘’”“”閉環矢量控制時的速度控制
大不列顛不癲
大不列顛不癲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 136 點
下載積分: 4343 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2014-06-05
最后登錄: 2024-07-22
查看大不列顛不癲的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-12-01 21:00
引用
引用第8樓lch8478于2019-12-01 20:06發表的  :

剛性連接這樣控制不行,從機應該工作于轉矩模式。剛性主從機都工作在速度模式要打架。

打架?麻煩指導一下,因為現在我們就是同步沒做好另外一方便,從機都是按照主機編碼器分頻來走的,我程序這里只有變頻器的啟停信號,其他的啥都沒有,另外一個就通過觸摸屏走485調整變頻器的電子齒輪來調節速度,而且調節也有反應,速度也會有變化,只是在啟停的時候,主從機速度的同步性走不好
lch8478
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 331 個
工控威望: 428 點
下載積分: 1273 分
在線時間: 271(小時)
注冊時間: 2016-07-13
最后登錄: 2024-10-22
查看lch8478的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-12-02 09:51
圖片:
引用
引用第10樓大不列顛不癲于2019-12-01 21:00發表的  :

打架?麻煩指導一下,因為現在我們就是同步沒做好另外一方便,從機都是按照主機編碼器分頻來走的,我程序這里只有變頻器的啟停信號,其他的啥都沒有,另外一個就通過觸摸屏走485調整變頻器的電子齒輪來調節速度,而且調節也有反應,速度也會有變化,只是在啟停的時候,主從機速度的同步性走不好

你現在所采用的方案適用主從機柔性連接,比如皮帶機。剛性連接時從機一般工作于轉矩控制模式,矢量變頻器要求要有PG反饋,ABB的DTC控制如ACS800/880系列則不一定要有編碼器。從機轉矩給定來自主機的轉矩給定值(主機轉矩環的給定值),通常是采用高速通訊。如果采用模擬量需要考慮D/A和A/D轉換延時,如果變頻器模擬輸入輸出通道轉換延時比較大的話會影響控制效果。從機采用轉矩控制需要速度限幅。
  • «