  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 3/3     Go
東敏123
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 269 點
下載積分: 718 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2018-03-27
最后登錄: 2024-03-27
查看東敏123的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2019-12-26 14:02
引用
引用第23樓anlyl2014于2019-12-18 22:26發表的  :
[attachment=239709]
幫你改了過來,你下載試下
用T32發送不對的,MODBUS RTU通訊要有一定間隔時間,200-300MS左右;改用T33的話,你的程序是間隔5秒通訊一次

多謝大佬,問題解決了
何如斯
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 120 點
下載積分: 687 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2020-12-06
最后登錄: 2022-03-02
查看何如斯的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2021-08-29 02:47
感謝大佬,又學到一點。
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2593 個
工控威望: 2861 點
下載積分: 39969 分
在線時間: 481(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-10-25
查看payfsl的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2021-09-10 15:39
MODBUS通訊,11樓好人啊
三人行必有我師焉，擇其善者而從?,學而不思則罔,思而不學則殆
  • «