12樓  發表于: 2020-05-18 14:33
引用
引用樓主13771165220于2020-05-12 13:35發表的 討論一下晶體管,繼電器輸出的壽命差異。 :
偶爾翻一下三菱說明書,發現繼電器輸出是標了壽命的300萬次。
但是晶體管輸出沒有標注壽命。是不是就是說晶體管輸出,只要在電流電壓合理范圍內使用壽命跟通斷次數無關?


說明上標的300萬次是按他的允許最大電流,電壓來測試的,小日本很嚴謹?shù)?br />實際使用不會這么弄的,電流,電壓高了加個中轉繼電器就好了,換起來也快,成本也低
進擊的工控人
看什么看!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 639 點
下載積分: 1715 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2019-05-29
最后登錄: 2025-02-11
查看進擊的工控人的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2020-05-18 15:44
之前有個歐姆龍繼電器的供應商告訴我們,他們的繼電器觸點是有銀的,假的沒有。壽命給的是正常使用的保守估值。
加油!
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1264 個
工控威望: 1434 點
下載積分: 3699 分
在線時間: 324(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2024-11-29
查看lvpretend的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2020-05-23 17:03
繼電器壽命有兩個重要參數:
機械壽命,就是不帶負載的壽命。還有額定電流下的壽命。你查PLC手冊中,有繼電器壽命曲線。
一般在額定電流電壓下只有幾萬次壽命,機械壽命幾百萬次。
原來單位變電站直流屏的  閃光繼電器,2~3秒一次,365天24小時不間斷,二十多年都正常,直到報廢都沒壞。2E多次!
ljb6688
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1822 個
工控威望: 1968 點
下載積分: 114496 分
在線時間: 1977(小時)
注冊時間: 2009-12-08
最后登錄: 2025-02-12
查看ljb6688的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2020-05-25 09:22
不帶大負載還好,建議加中繼電器