求指教
蠕動泵地址為1,設定液量100.00mL
發送:01 10 03 F7 00 02 04 42 C8 00 00 3C 7B   把這用ADPRW指令寫入ADPRW H1 H10 K1015 H2 D500-----設定液量100.00mL       42 C8 00 00 數值怎么轉換。
附件: V系列MODBUS通信協議.doc (194 K) 下載次數:128
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
附件: 20200604.zip (185 K) 下載次數:113
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
jetli420
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 89 個
工控威望: 218 點
下載積分: 7322 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2014-04-25
最后登錄: 2024-10-10
查看jetli420的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-21 11:07
可以直接常數K100
仕仔shi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 251 點
下載積分: 839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2024-10-25
查看仕仔shi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-21 19:41
42 c8 00 00是16進制,你不是要寫100.00ML嗎?直接D500換成K100就好啦,為什么還要寫4位數呢
仕仔shi
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 107 個
工控威望: 251 點
下載積分: 839 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2013-12-27
最后登錄: 2024-10-25
查看仕仔shi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-07-21 19:43
ADPRW H1 H6 K1015 K1 K100 就滿足你寫100ML啦
wuchunmu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 208 點
下載積分: 14642 分
在線時間: 140(小時)
注冊時間: 2010-10-12
最后登錄: 2024-09-08
查看wuchunmu的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-07-23 10:28
100ML是參考設定值,可以觸摸屏改變的可能是30.5ML / 10.25ML
cuong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 197 點
下載積分: 10485 分
在線時間: 43(小時)
注冊時間: 2007-08-24
最后登錄: 2024-08-16
查看cuong的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-07-24 08:30
實數 100.00 = 42 C8 00 00