我設置一個電壓,原本數據類型是int  現在要求設置成10.1 保留一位小數點的數據類型,請問下怎么設置,我沒找到。
學習的孩子
好心情才是生活的態度
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 188 點
下載積分: 861 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2020-03-31
最后登錄: 2024-09-11
查看學習的孩子的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-07-23 14:15
float  但是PLC中不可以設置這樣的數據類型
彭萬生
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1890 個
工控威望: 2102 點
下載積分: 131755 分
在線時間: 1278(小時)
注冊時間: 2013-08-04
最后登錄: 2024-04-17
查看彭萬生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-07-23 18:47
如果在觸摸屏上顯示,就可以在觸摸屏設置。實在是要在PLC里這樣弄,可以一個整數除以另外一個數
樓主留言:
謝謝,我已經解決了。DB塊里面把數據改成Real 就可以了
20gm2018
機器人及其自動化
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 143 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2018-04-25
最后登錄: 2024-11-27
查看20gm2018的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-07-24 17:03
用實數型變量就可以了
樓主留言:
謝謝,我已經解決了。DB塊里面把數據改成Real 就可以了
yy191012
你萌好
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 194 點
下載積分: 2301 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2015-11-16
最后登錄: 2024-12-08
查看yy191012的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-07-25 13:21
熟悉觸摸屏和plc手冊要搞清楚
樓主留言:
謝謝,我已經解決了。DB塊里面把數據改成Real 就可以了
交流學習
祈緣人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 737 點
下載積分: 4125 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2019-04-10
最后登錄: 2024-12-19
查看祈緣人的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2020-07-25 13:56
實數,浮點數都可以有小數點啊
樓主留言:
謝謝,我已經解決了。DB塊里面把數據改成Real 就可以了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(學習的孩子)
    sqpfanglin
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 188 個
    工控威望: 1538 點
    下載積分: 5255 分
    在線時間: 82(小時)
    注冊時間: 2015-01-27
    最后登錄: 2024-11-16
    查看sqpfanglin的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2020-07-26 11:24
    以三菱觸摸屏為例,在觸摸屏設置里面稍做調整即可。
    觸摸屏上輸入10.1  然后設置寫入時乘以10,顯示時除以10
    樓主留言:
    謝謝,我已經解決了。DB塊里面把數據改成Real 就可以了
    sqpfanglin
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 188 個
    工控威望: 1538 點
    下載積分: 5255 分
    在線時間: 82(小時)
    注冊時間: 2015-01-27
    最后登錄: 2024-11-16
    查看sqpfanglin的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2020-07-26 11:25
    然后你寫入到PLC你的值是放大了10倍的,你再除以10即可和原來一致。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(tathui)