dnf101
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 359 點
下載積分: 12351 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2019-03-06
最后登錄: 2020-12-14
查看dnf101的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-08-12 14:12
青島ABB ACS800變頻器維修內部驅動板燒毀故障描述:客戶是造船廠,其使用的ABB ACS800型號的變頻器工作地點是大型行吊上,在通電工作突然發出了過電流故障代碼,變頻器停止工作。公司的變頻器維修人員到現場檢查后發現變頻器內部的驅動板因為電流過大燒毀了,需要拆機詳細的檢查。
青島ABB ACS800變頻器維修內部驅動板燒毀故障維修過程:將變頻器送回后拆機發現驅動板上的V2已經燒毀了,連帶將V3穩壓管也一起擊穿了。表明當發生過電流時,進過V2的電流十分大,超過V2的額定電流,引起其短路導致驅動板燒毀。在維修時將V2拆卸下來,要測量FDS8958A芯片有無擊穿,檢測LM555芯片的供電電壓是否為5V,電壓端有沒有短路。根據以往的變頻器維修經驗FDS8958A芯片是最容易出現損壞的。
在沒有完全維修變頻器驅動板前,不要安裝V2進行通電測試,以免造成更嚴重的損失。根據上圖所示,V2、V1、U1、D2、D4共同組成了震蕩電路,驅動3個變壓器T1、T2、T3,正常工作后為6路驅動電路提供工作電壓。此電路中,V1是最容易損壞的,在拆掉V1、V2后可以上電進行測量V1的2腳和4腳工作波形,正常波形為方波,如波形正常,說明U1、D2、D4工作正常,這時可以短接V2的S、D極上電進行測量有無靜態負壓,正常后可以安裝V1、V2。通過上述的方法后就可以進行通電測試了。