ABB ACS800變頻器直流母線欠電壓故障維修描述:今天上午9點多接到位于即墨的一家造船廠的電話,反應他公司一臺ABB ACS800-07-0320-3變頻器上電后操作面板顯示DC UNDERVOLT(3220)故障代碼,根據ABB變頻器維修使用說明書上的介紹此故障代碼為直流母線欠電壓。
ABB ACS800變頻器直流母線欠電壓故障維修原因:根據說明書上的介紹導致此種故障的原理是直流回路的直流電壓不足,其故障的原因是電網缺相、熔斷器燒斷或者整流橋內部出現故障。
ABB ACS800變頻器直流母線欠電壓故障維修過程:到達維修現場,首先檢查變頻器主電源供電是否正常,變頻器的進線端是由接觸器控制的,是否是因為接觸器的控制回路出現了誤動作,如果是誤動作,其原因是接觸器在短時間內頻繁啟動停止導致了變頻器的欠電壓故障,通過復位就可以了,變頻器欠電壓故障不能通過復位解決,就要仔細檢查電容是否泄露了。要是變頻器因為意外斷電時,不要對變頻器迅速通電容易引起此類故障,在變頻器斷電后5分鐘左右,變頻器內部的電容將剩余的電量釋放后在啟動變頻器。